地下室灯不亮了,奇怪的电路故障
1309 22
[1 楼] CIO [泡菜]
23-8-14 22:18
入户电表2进4出,出的4根线中,2根进屋里,2根进地下室。按说要出故障,屋里和地下室应该同时出现相同问题,但实际只有地下室坏了。

进地下室的线原本只接一个老式灯绳拉盒开关,后来从拉盒处又引出两根线,另外并联一个插座,电路图大概是图1样子。

原来灯和插座都能用,前些天院里施工又下雨,之后发现地下室灯不亮了,不知道是施工把电路弄坏了,还是电路老化,受潮坏了。

我用电笔测电线感应,方法是图2最上面的样子,楼道的灯和我家的灯都试了,区别是楼道灯开关是触摸开关,我家开关是拉盒。楼道灯的电线,通电时电笔显示12V(正常亮),断电时显示36V(正常灭)。我家灯不亮,按动开关有两种显示,分别是36V和55V,拉动开关有差别,但比楼道触摸开关显示数字大。不知道为什么电笔显示数值有差异。

电表出线都重新安过了,进地下室拉盒开关的线正常有电,不会是电表到开关之间的问题。再有问题就是开关本身或者插座了,但这两个东西都很简单,也没人动。究竟是哪坏了?

老人不放心我拆,找电工没看出个所以然。我去看看可以,不让我动手,只能盲猜了。
发布自 安卓客户端
[23 楼] 云门光影 [资深泡菜]
23-10-19 08:58
楼主这种测电笔太不专业了,老人用氖泡的,新人用led的,专业的都有万用表。这种液晶的就是忽悠人的,显示的12和36都不是实际电压。
[22 楼] 上上签 [泡菜]
23-10-18 17:22
乱披风 发表于 2023-08-15 20:56
推测是线断了,36V电压为感应电压...

找电工了,确实是线断了。

电工来也是先用电笔划拉一圈,看看有感应电压,然后用电表测电线回路发现是零线断了,最后查到断点在公用配电箱后面,应该是小区装充电桩时把我家的线弄断了。重新搭根线好了,材料费100,人工费400。

找电工前我想到零线断了的问题,故障现象完全一样,但是家人不信我,怕我把家里也搞没电了,非要找专业人士修。第一次花100没修好,第二次换人花500好了。有些钱不是省不下,是别人不让省。
发布自 色影无忌小程序
[21 楼] chendi [资深泡菜]
23-10-18 16:15
另外找个电工吧,你找这个看不出来的人家是不想给你弄。
[20 楼] popopi [资深泡菜]
23-8-16 06:19
估计是开关进小虫了
[19 楼] camson [禁言中]
23-8-15 21:19
非接触式的感应测电笔。测得的是感应电压。
[18 楼] camson [禁言中]
23-8-15 21:17
年初安了几个天花板灯,把原来暖光的非LED换掉了。
新灯是LED,红外线遥控器控制。白光,暖光,和混合光,色温可调,亮度可调。遥控器控制,有方便之处。

你的情况,换个拉线开关是最经济的。
[17 楼] 崂山道士 [资深泡菜]
23-8-15 21:17
测电笔连金属导线都没碰到,这是个什么路数?最起码你用测电笔测一下把灯泡摘下来后灯头的一端有没有电。没有电找前面开关S两端。
[16 楼] 乱披风 [泡菜]
23-8-15 20:56
推测是线断了,36V电压为感应电压
[15 楼] camson [禁言中]
23-8-15 20:34
简单,没人动,也会出问题。磨损,生锈,打火烧坏,接触不良,触片移位变形,都有可能。盒盖拧下,观察状况。



camson 编辑于 2023-08-15 20:37
[14 楼] 云门光影 [资深泡菜]
23-8-15 16:30
CIO 发表于 2023-08-14 22:58
灯泡没坏。开关就一个铜片连接,没啥可坏的吧
能有36v就可疑,应该是要么220v,要么是0
36伏算怎么回事?开关换一个试试,可能生锈了,电阻很大
[13 楼] camson [禁言中]
23-8-15 15:27
CIO 发表于 2023-08-15 15:13
有窗户,等天气干燥看看


如果开关之前的线路有电,开关合上后,之后的电路没电,那说明问题在于开关吧。
[12 楼] CIO [泡菜]
23-8-15 15:13
camson 发表于 2023-08-15 15:11
"进地下室拉盒开关的线正常有电,不会是电表到开关之间的问题。再有问题就是开关本身或者插座了....."
根据上面的描述,那问题在于开关吧。...

有窗户,等天气干燥看看
发布自 安卓客户端
[11 楼] camson [禁言中]
23-8-15 15:12
用个万用表测量真实电压不好吗?
[10 楼] camson [禁言中]
23-8-15 15:11
"进地下室拉盒开关的线正常有电,不会是电表到开关之间的问题。再有问题就是开关本身或者插座了....."

根据上面的描述,那问题在于开关吧。
[9 楼] 孤草 [泡菜]
23-8-15 10:39
先在插座上用电吹风或电茶壶试一下能不能使用,如果能使用证明电源电压正常,然后找出灯回路的故障,如果不能使用,证明电压不正常,原因为供电线路故障,检查方法,将插座上的火线拆卸,从楼上连接一根火线到插座上的火线位置,插上电吹风或电茶壶测试能否使用,如能正常使用,证明火线故障,如果不能正常使用,改换从楼上连接零线到插座上来测试,如能正常使用,确定为零线故障,如不能使用,那就火线和零线都存在故障。
[8 楼] camson [禁言中]
23-8-15 09:41
受潮而线路问题也有可能。应该排除隐患。不行就另走线,保证绝对安全,可靠。
[7 楼] popopi [资深泡菜]
23-8-15 03:33
CIO 发表于 2023-08-14 22:58
灯泡没坏。开关就一个铜片连接,没啥可坏的吧

受潮或者进水了。

高潮湿的地方很正常, 自从我地下室墙内线路坏了后, 直接走明线, 一劳永逸。
[6 楼] 笑鹰 [资深泡菜]
23-8-15 00:09
检查一下零线,也许是接触不良,或者断了。
[5 楼] 浪淘沙220310 [泡菜]
23-8-15 00:00
拉根明线算了
[4 楼] camson [禁言中]
23-8-14 23:07
先挑软柿子捏。检查 / 更换开关。

还不行,再捏硬的。
[3 楼] CIO [泡菜]
23-8-14 22:58
camson 发表于 2023-08-14 22:38
灯泡坏了。或者开关坏了。...

灯泡没坏。开关就一个铜片连接,没啥可坏的吧
发布自 安卓客户端
[2 楼] camson [禁言中]
23-8-14 22:38
灯泡坏了。或者开关坏了。