求多层建筑圈梁安螺栓的规范
361
19
[1 楼] CIO
[泡菜]
24-5-28 06:09
老旧小区有人提议改造多层建筑,在外墙外面加装封闭式钢结构走廊,每层都加,用膨胀螺栓把钢结构固定到外墙,估计位置刚好在圈梁上。提议改造的人说施工单位认为没安全问题,我觉得不靠谱。
我从网上找到一些圈梁加装改造的规范,挺复杂,螺丝数量和受力有关,没看到简单直观的螺丝密度说法。 我想知道: 1.这种加装是不是一定会在圈梁安膨胀螺丝? 2.圈梁加1.5米宽的封闭式钢结构走廊,螺丝密度会多大?直径多大? 3.这种安装对建筑影响是否可以接受? 4.有没有简单直接的规范,能看出这样的改造风险多大? 发布自 安卓客户端 |
[20 楼] renching
[泡菜]
24-5-31 13:08
小鸽子 发表于 2024-05-28 06:24 作为一个结构工程师认为,他这么在网上问也问不出所以然。因为他根本就不知道需要哪些条件,甚至告诉他需要这个条件了他也不一定说的出来,而结构工程师不一定有时间在网上义务地先教他足够的基础。有些时候的确隔行如隔山,如同有些领域我也知道自己不知道,而且知道自己还不具备知道的能力。 |
[19 楼] CIO
[泡菜]
24-5-31 12:15
why099 发表于 2024-05-31 10:23 墙体受力和接缝防水不太好调和,需要专业人士介入 发布自 安卓客户端 |
[18 楼] 幻想曲
[资深泡菜]
24-5-31 10:31
膨胀螺栓肯定不行。
需要化学螺栓,并且需进行设计验算。 |
[17 楼] why099
[老坛泡菜]
24-5-31 10:25
保险做法,从地下做基础,做钢结构,与原来的建筑不硬连接。
|
[16 楼] why099
[老坛泡菜]
24-5-31 10:23
不只是螺栓的问题,有一个扭力,老墙体是否可以承受?
|
[15 楼] 天天多美
[泡菜]
24-5-31 10:14
外行没必要去研究
|
[14 楼] popopi
[资深泡菜]
24-5-29 02:53
CIO 发表于 2024-05-28 06:09 电梯平层入户的问题。 这个就像拄拐的人一样, 地质情况如何?地下管路线路是否需要迁改? 是否后期会沉降(下沉)? 您搜一下青岛电梯平层入户, 几年前已经安装的都是钢结构的,怎么连接的不清楚。 |
[13 楼] camsona
[泡菜]
24-5-28 19:37
xinf-60d 发表于 2024-05-28 18:58 出人身生命事故就是事了。 |
[12 楼] camsona
[泡菜]
24-5-28 19:36
CIO 发表于 2024-05-28 18:02 |
[11 楼] xinf-60d
[陈年泡菜]
24-5-28 18:58
camsona 发表于 2024-05-28 17:45 |
[10 楼] CIO
[泡菜]
24-5-28 18:02
camsona 发表于 2024-05-28 17:45 提议的人认为施工单位包办手续就行,我担心的就是包办的人 发布自 安卓客户端 |
[9 楼] camsona
[泡菜]
24-5-28 17:45
安装电梯,又多一项要求吧?电梯相关的,电梯井的结构,强度,安全要求类的。电梯能随便私自安装吗?有安全方面的许可程序吧。
|
[8 楼] CIO
[泡菜]
24-5-28 17:35
zpkun 发表于 2024-05-28 16:11 装电梯。用最复杂的方案。 发布自 安卓客户端 |
[7 楼] eurekaliu
[资深泡菜]
24-5-28 17:16
以前无忌里结构师不少。好歹给个图啊,螺栓是受力是什么情况,受拉、受压、受剪还是受弯?得具体问题具体分析。膨胀螺栓不是结构组件,最起码得化学锚栓或者机械自扩底锚栓。
|
[6 楼] camsona
[泡菜]
24-5-28 17:08
得有资质的进行设计。
|
[5 楼] llasd
[泡菜]
24-5-28 16:24
看见膨胀螺栓,就知道不靠谱。
工程最难的是改建,出问题最多的也是改建 工程是以项目为单位的,一事一方案 1、不会用膨胀螺丝,因为承载力不足 2、你猜猜我多重? 3、你觉得我能吃下一条鱼么? 4、没有,很大。 |
[4 楼] zpkun
[泡菜]
24-5-28 16:11
有点好奇是什么情况要外加走廊?
|
[3 楼] CIO
[泡菜]
24-5-28 14:50
小鸽子 发表于 2024-05-28 06:24 拭目以待了 发布自 安卓客户端 |
[2 楼] 小鸽子
[资深泡菜]
24-5-28 06:24
CIO 发表于 2024-05-28 06:09 |