卫生间环境湿度大的地方铜铝接线如何更可靠同时便捷?
332 18
[1 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-24 23:14
近日卫生间一LED灯失效,拆开后发现是接线的地方铝被腐蚀了。
※※,厂家省钱也省到骨头上了,防水的驱动电源输入端偏偏用的是细细的铝线。
依我多次维修的经验,环境湿度大的地方电器出问题往往是接线的地方居多。
问题来了,细铝线与细铜线如何接更可靠同时操作便捷性还可以?
[19 楼] sanxiayu [泡菜]
7-26 20:40
几毛一个
发布自 色影无忌小程序
[18 楼] camsona [泡菜]
7-26 13:02
去留无意WJ 发表于 2025-07-26 11:23
这种按压式的也可分开,侧放用厚的无痕胶包裹起来,只要手边备点无痕胶就可以了。

此灯是卧室天花板灯用的。仅把天花板预留的两根电源线(地线闲置)插进此夹子,夹住即可。

淋浴间是另种灯。圆球灯罩,里面是螺旋口的圆灯泡球。未换过,防水型不详。
厨房的,是隐藏式的与天花板平齐,防水型的(厨房有水汽),跟厨房联通的餐厅的灯是一样的但不是防水型。原始是前述这样。陆续更换过灯泡发现的此情况。即,厨房用防水型的(IP??)。更换,据此延续。
camsona 编辑于 2025-07-26 13:06
[17 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 11:23
camsone 发表于 2025-07-26 09:52
存留备用的飞利浦灯管。银白色的线头,好像是由锡裹着。接线夹子里面的簧片是银白色。
这种按压式的也可分开,侧放用厚的无痕胶包裹起来,只要手边备点无痕胶就可以了。
[16 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 11:06
还有种负负得正的可靠性高的模式,只适合小电流。
就是图中的螺钉拧紧型,用有多种安规认证的台湾金笔品牌的经济型连接端子,连接片是钢管镀锌(锌的电化学势比铝更强一些,铝锌结合只会锌腐蚀),不要加铜片的高档货(相对经济型)。穿线拧紧后,
方法一:洞眼灌胶,各种胶均可,热溶胶也可试试。
方法二:两线剪开,用橡胶自粘绝缘带细细包裹,再包PVC绝缘胶带。
方法三:用厚的那种无痕双面胶填孔,这种可随意剪,存储也方便,家庭也可常备他用。这种办法也是参考了万可的凝胶型防水盒思路。
去留无意WJ 编辑于 2025-07-26 11:10
[15 楼] camsona [泡菜]
7-26 10:59
去留无意WJ 发表于 2025-07-26 10:44
大概也是负负得正。。。。。

嗯。
[14 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 10:50
找到了快捷又可靠的联接模式,万可的防水盒加万可接221型接线端子,同时价格也狠美丽
不过还有国产平替版,十块钱出头。
[13 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 10:44
camsone 发表于 2025-07-26 09:52
存留备用的飞利浦灯管。银白色的线头,好像是由锡裹着。接线夹子里面的簧片是银白色。

大概也是负负得正。。。。。
[12 楼] camsone [泡菜]
7-26 09:52
存留备用的飞利浦灯管。银白色的线头,好像是由锡裹着。接线夹子里面的簧片是银白色。

[11 楼] camsone [泡菜]
7-26 08:28
..


[10 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 00:30
去留无意WJ 发表于 2025-07-26 00:00
持续研究了一下,铝与铜结合的腐蚀是电化学腐蚀,原因在于电化学势差异大,以及要有水。
与铝电化学势最接近的是铁或者低碳钢,这样,用低碳钢过度可以大幅降低电化学势差。
如此的话,最低档的由锰钢压片组成的按压式接线端子与铝线倒是最佳搭挡,可以充当与铜线的过...

图中lead solder指铅焊料,tin-plate指镀锡,18%打头的指的是304级别不锈钢,brass指黄铜。
可以看出表层镀锡的接线端子与铝线或者镀锡铝线搭配也不错。
[9 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-26 00:00
持续研究了一下,铝与铜结合的腐蚀是电化学腐蚀,原因在于电化学势差异大,以及要有水。
与铝电化学势最接近的是铁或者低碳钢,这样,用低碳钢过度可以大幅降低电化学势差。
如此的话,最低档的由锰钢压片组成的按压式接线端子与铝线倒是最佳搭挡,可以充当与铜线的过度。
当然,铁性物质电阻大,只适合小电流,LED灯正适合。
垃圾细铝线配憋脚按压端子倒是负负得正了,大幅缓减了铝线腐蚀的速率。。。。。。。。
图为不同金属材料在海水中的电化学势排序, 可以看到铜金属和铝金属在海水中存在化学电位差。当这两种金属同时存在于一种电解液中时就会形成原电池, 进而产生电化学反 应。处于低电势的铝材质中的铝原子将会离开晶格并失去电子, 从而形成水合离子。长期处于这种环境中的铝导体将会被逐步蚕食殆尽, 这种现象被称作电化学腐蚀。
去留无意WJ 编辑于 2025-07-26 00:03
[8 楼] camsona [泡菜]
7-25 18:42
去留无意WJ 发表于 2025-07-25 17:39
通常的PVC绝缘胶带防水防潮性很难经得起时间考验,特别是遇到两支电线并在一起时。
我坏掉的那个就是电工缠的。
我是第二种按压线接线端子,第一次外面还包了自粘橡胶绝缘带,这种防水性好,可是缠的太狠了,把按压点给缠松了,结果通不上电。第二次在裸露铝线铜线...

两线并的话,先最好两条线拧麻花,打弯打结,结实,接触好。简单并上接触,不行(即便缠胶带)。

胶带不及胶水,胶水滴上几滴即可,容易,密封好。我在室外密封一下宽带线缆的PVC护管转弯处接头,防止灌雨水。用修鞋粘鞋的普通胶抹上了就很好,日晒雨淋,安然无恙,牢固未风化。
[7 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-25 17:39
camsone 发表于 2025-07-25 15:08
我换飞利浦LED天花板灯管,是这样的,接线是火线零线插进用夹子夹上即可,自带夹子(图二)。如图所示。
铜铝线拧一起没问题,拧麻花几圈,充分接触。然后电工胶带缠上即可(做过)。

通常的PVC绝缘胶带防水防潮性很难经得起时间考验,特别是遇到两支电线并在一起时。
我坏掉的那个就是电工缠的。
我是第二种按压线接线端子,第一次外面还包了自粘橡胶绝缘带,这种防水性好,可是缠的太狠了,把按压点给缠松了,结果通不上电。第二次在裸露铝线铜线刷了点电力导电脂,直接按压接上算了,没缠绝缘带。
看看是LED驱动先坏,还是我的方法先腐蚀掉。研究了下驱动电源,铝线大概是镀锡的。
可能对厂家来说,镀锡铝线并不是这个系统的最短一块木板,驱动、灯珠先坏的概率要大的多,这样用铝线就无所谓了。。。。。。。。
[6 楼] camsone [泡菜]
7-25 15:08
去留无意WJ 发表于 2025-07-25 10:55
现在小电流的玩意,譬如说LED灯、风扇电容用铝线是普遍现象,而且以现在的铜铝差价来说,以铝代铜会越来越流行,小维修遇到铜铝连接可靠性还真是个问题,不象铜与铜,随便拧拧胶带随便包包,可靠性耐久性还成。
我换飞利浦LED天花板灯管,是这样的,接线是火线零线插进用夹子夹上即可,自带夹子(图二)。如图所示。
铜铝线拧一起没问题,拧麻花几圈,充分接触。然后电工胶带缠上即可(做过)。


camsone 编辑于 2025-07-25 15:09
[5 楼] camsone [泡菜]
7-25 14:52
去留无意WJ 发表于 2025-07-25 10:48
能做到是最好了,维修的话,量小工序多,一次还要费一支胶。

一小管儿胶即可,502,修鞋胶,硅胶。
[4 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-25 10:55
现在小电流的玩意,譬如说LED灯、风扇电容用铝线是普遍现象,而且以现在的铜铝差价来说,以铝代铜会越来越流行,小维修遇到铜铝连接可靠性还真是个问题,不象铜与铜,随便拧拧胶带随便包包,可靠性耐久性还成。
[3 楼] 去留无意WJ [泡菜]
7-25 10:48
camsone 发表于 2025-07-25 08:14
首先,采用防水等级符合环境的灯具。
其次,两线采用螺丝紧固。比如那种,两线交缠,缕进去孔洞,有螺丝拧紧,紧且接触好。线的金属芯如果有裸露处,有可能接触潮气的连接处,用防水胶密封上。
能做到是最好了,维修的话,量小工序多,一次还要费一支胶。
[2 楼] camsone [泡菜]
7-25 08:14
首先,采用防水等级符合环境的灯具。
其次,两线采用螺丝紧固。比如那种,两线交缠,缕进去孔洞,有螺丝拧紧,紧且接触好。线的金属芯如果有裸露处,有可能接触潮气的连接处,用防水胶密封上。
camsone 编辑于 2025-07-25 08:16