徕卡相机厂房中空玻璃防结露选型计算
1078
8
|
[1 楼] 胡秋然
[泡菜]
12-5-22 23:12
徕卡相机厂房中空玻璃防结露选型计算
西安徕卡相机有限公司 胡秋然 摘要:徕卡相机厂房内空气为恒温恒湿的,冬季容易在玻璃内表面结露,文章分析了结露条件,进行了玻璃传热计算,对中空玻璃的选型提出了传热指标要求。 关键词:温度、相对湿度、露点、传热 1、 概况 我公司新建的徕卡相机厂房,在门厅选用了玻璃幕墙和玻璃采光顶棚,徕卡相机厂房冬季室内温度为22℃,相对湿度为53%,因室内湿度高,如玻璃的保温性能不好容易在玻璃表面结露,顶棚玻璃发生结露会滴水,影响建筑物使用。这个滴水就很麻烦,弄不好滴到领导头上那就麻大烦了。所以有必要计算一下,什么情况会结露,用什么办法能够防结露呢?下面就分析计算一下。 2、 露点 这个这个空气为什么会在玻璃表面结露呢,嘿嘿,我不说您就搞不懂。 这个夏天那,大家都喝过冷饮,冷饮瓶的外表面会结上水珠,这个现象就是结露,那么水珠是怎么来的呢,那是因为空气中的水分遇冷凝结了,空气的温度和 水分含量不同,露点就不同。 描述湿空气中水蒸气含量的物理量是"湿度"。绝对湿度为单位体积空气中所含水蒸气的重量,一般用 表示,饱和状态下的绝对湿度用饱和蒸气量 表示,单位均为g/m3。 相对湿度为空气的绝对湿度 与同温同压下的饱和蒸气量 的百分比,一般用Φ(%)表示,即: 在建筑热工计算中,由于涉及的温度变化范围不大,可近似认为 与P成正比, 与Ps成正比,可用下式计算相对湿度: 式中P为空气中水蒸气分压强,单位Pa Ps为同温度下的水蒸气饱和蒸气压,单位Pa 相对湿度Φ可直接测出(如使用干湿球温度计)或由资料给出,不同温度下的饱和蒸气压Ps可由查出,由此可方便地进行有关露点的计算。【文献3】 徕卡相机厂房冬季室内温度为22℃,相对湿度为53%,查湿空气焓湿图,得出露点温度为14℃,也就是说如果玻璃内表面温度低于14℃,那就会在玻璃表面结露。 |
|
[9 楼] 木木示之
[泡菜]
12-7-8 22:19
建筑技术是多方面的。没有细看您每一步是否计算正确,但若真有这样一个问题又眼下无法解决,则可考虑改变建筑方案,以其他方法解决这一问题。
|
|
[8 楼] 胡秋然
[泡菜]
12-5-25 23:00
 描述湿空气中水蒸气含量的物理量是“湿度”。 3、 中空玻璃的传热特性【文献2】 序号 玻璃1 间隔 玻璃2 K值 1 4 6A 4 3.33 2 5 6A 5 3.32 3 6 6A 6 3.32 4 6 6A L0.2 2.68 5 6 6A L0.17 2.64 6 6 6A L0.1 2.52 7 6 6A L0.08 2.52 8 6 6A L0.05 2.47 9 L0.2 6A L0.2 2.55 10 L0.17 6A L0.17 2.51 11 L0.1 6A L0.1 2.45 12 L0.08 6A L0.08 2.43 13 4 6Ar 4 3.03 14 5 6Ar 5 3.02 15 6 6Ar 6 3.02 16 6 6Ar L0.2 2.24 17 6 6Ar L0.17 2.19 18 6 6Ar L0.1 2.03 19 6 6Ar L0.08 2.03 20 6 6Ar L0.05 1.97 21 L0.2 6Ar L0.2 2.08 22 L0.17 6Ar L0.17 2.04 23 L0.1 6Ar L0.1 1.95 24 L0.08 6Ar L0.08 1.94 注:4,5,6分别代表厚度为4mm,5mm,6mm的普通浮法玻璃; L0.2,L0.17,L0.1,L0.08,L0.05分别代表发射率为0.2,0.17,0.1,0.08,0.05的低辐射玻璃 A表示空气,Ar表示氩气,6、9、12表示中空玻璃间隔分别为6mm、9mm、12mm 热阻单位:W-1m2K K值单位:Wm-2K-1 4、 传热计算 组合真空玻璃内外表面温度的计算方法【文献1】 在没有阳光照射的条件下,温度将从室内到室外随热阻分布而变化,如图9所示。 图9 图9中 T内 为室内空气温度 T外 为室外空气温度 T内表 为中空玻璃的内表面温度 T外表 为中空玻璃的外表面温度 R内 为内表面换热阻 R外 为外表面换热阻 R组合 为组合真空玻璃热阻 在稳态传热情况下,通过图9各热阻的热流量相同,即 R传=R内+R组合+R外 由此可进行各表面温度计算。 按※※冬季K值计算的标准条件,取 =1/8.7=0.115 W-1m2K, =1/23=0.0435 W-1m2K 由图9可写出 按照徕卡相机厂房的室内计算条件,和西安地区的室外冬季气象参数,上式中 =22℃ =-10℃ =14℃ 代入上式中可求出 =0.41 W-1m2K。 传热系数K=2.44 Wm-2K-1 5、 结语 5.1、 为防止结露需选择传热系数低的玻璃。 5.2、不是所有的中空玻璃均能满足不结露的要求。 5.3、根据徕卡相机工况,传热系数需小于2.44 Wm-2K-1的玻璃才能满足防结露的要求,根据玻璃样本,低辐射玻璃内充氩气的中空玻璃可满足要求 参考文献 1、传热学 同济大学出版社 2、玻璃产品样本 “格徕威宝”公司 3、空调设计手册 中国建筑出版社 |
|
[7 楼] 缺一门
[泡菜]
12-5-23 18:56
楼主吃药的时候到了,你娘叫你回去吃药!
|
|
[6 楼] 色心无痕
[陈年泡菜]
12-5-23 09:02
弄不好滴到领导头上那就麻大烦了.....
|
|
[5 楼] 上官若水
[泡菜]
12-5-23 08:48
好久没有欢乐贴了~~~
本帖由移动终端发布 |
|
[4 楼] 负分大王
[泡菜]
12-5-23 07:18
小学《自然课》家庭作业水平。
|
|
[3 楼] 胡秋然
[泡菜]
12-5-23 00:04
12-5-22 23:25
4、 传热计算
组合真空玻璃内外表面温度的计算方法【文献1】 在没有阳光照射的条件下,温度将从室内到室外随热阻分布而变化,如图9所示。