温湿度计与空调
797
19
|
[1 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-2-27 05:35
九月份网购的格力空调,用了不到五个月感觉制暖功能下降了,设置制暖温度30度时都不如当初20度的暖和。与客服联系,说要我先清洗滤网后再试试。
为了以后与客服联系时能有数据说话,在文具店同时比较了五个温湿度计,排除其中一个显示差异大的以后,在温度显示一致的其余四个中挑选了一个买回来备用。😊 清洗空调滤网,晾干,装上,开机。发现清洗滤网有效,感觉制暖效能恢复如初了。😊 空调开了一夜,比较两数据,完全一致。😊 给空调点个赞,给温湿度计也点个赞。😊 |
|
[20 楼] rakuyu
[泡菜]
23-3-27 21:46
娲姝 发表于 2023-03-02 12:22 |
|
[19 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-2 21:15
娲姝 发表于 2023-03-02 12:22 又得到一个“偶然的巧合”。 ![]() ![]() 空调晚七点左右开机,起初设置的是22度,期间温度计度数偏高一度左右,工作一段时间后空调设置改为26度,温湿度计放置地点与上次是同一个地方,九点多钟观测温度计,显示26度。看来,得在房间里不同位置多放几个温度计,测得的数据用统计方法算出结果才能有效。 ![]() ![]() |
|
[18 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-2 13:52
娲姝 发表于 2023-03-02 12:22 不知道董小姐的空调有没有红外探头,空调的具体电路也没有研究过。不过根据滤网清洁前后的现像分析,我以为制暖效能降低原因是,当进风口被灰尘挡住导致进风量不足,从而使 挂机内叶片上的热量得不到正常散发而积聚,并通过一定的算法电路过早的使压缩机减速或停机,结果就是制暖输出不足。滤网清洁后,进风量恢复正常,叶片上的热量正常散发到室内,制暖效能恢复正常。 所以, 清洁滤网不仅仅是卫生问题,使用者应该引起重视。 wangjianshu95 编辑于 2023-03-02 13:59 |
|
[17 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-2 13:23
娲姝 发表于 2023-03-02 12:29 由此我想到顶楼的“偶然的巧合”的测试环境:好像是晚上9点多钟熄灯睡觉,(空调一直是开着的)第二天凌晨(夜里)大概三四点左右醒来,之后查看温湿度计,得到了这个“偶然的巧合”。 后来几次误差大的测试都是在大白天甚至室内还有阳光。 除了温湿度计本身不稳定的因素之外,也许几次测试的时间不同,天气阴晴的不同也会使误差增大?这几天天气回暖,气温升高了,否则就可以再重复试试了。😊 wangjianshu95 编辑于 2023-03-02 13:25 |
|
[16 楼] 娲姝
[泡菜]
23-3-2 12:29
wangjianshu95 发表于 2023-03-01 14:13 在 0.1 摄氏度尺度上,水银温度计对环境辐射的反射和透过(玻璃棒)导致它测量的结果偏低而其它被对比温度计显示值偏高:它们可能会更多吸收环境辐射,除非能在对比测试中考虑并消除这个误差,否则你会很纳闷 |
|
[15 楼] 娲姝
[泡菜]
23-3-2 12:22
wangjianshu95 发表于 2023-02-28 07:59 你顶楼空调设定温度和温湿度计显示温度一致,属于一种“偶然的巧合” ![]() 气温测量是很麻烦的事情,因为 1、通常空气温度不均匀,我们通常的房间里,受环境和空气流通影响,有 2、3 摄氏度温差是很正常的 2、环境辐射会影响温度测量:同样是 20 摄氏度,冬天开空调到 20 摄氏度和夏天开空调到 20 摄氏度,你在房间里的感受是不一样的,因为墙壁(等物体)给你的辐射是不一样的,这种误差也会体现在温度测量仪器上 甚至,黑色外壳的温度计和白色外壳的温度计在同(且均匀)环境也会得到不同结果 就空调而言,你的懂小姐空调没看到红外探头,所以它应该是在进风口放了一个热敏电阻去测温,也就是说它认为进风口空气温度是室温,并按这个温度用 PID 算法决定压缩机转速(变频,定频是启停压缩机),但冷热空气重量不同,因此房间上层空气肯定比下层热,而空调通常安装位置是靠墙顶的,因此制热时,空调设置温度通常比你在靠近地板的地方要显得高。 不同厂家会根据一些实验模型修正空调进风口温度和“实际温度”,但这种修正不是广谱适用的。因此一些空调有红外探头,用于收集整个房间的温度信息作为参考(你的董小姐应该没)。 |
|
[14 楼] camson
[禁言中]
23-3-1 17:48
wangjianshu95 发表于 2023-03-01 16:04 柜机里的高级,应该准。 ![]() 我喜欢数字显示的。有桌面上放的数字显示的温湿度计。放入相机镜头防潮箱里,作监控参考。 |
|
[13 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-1 16:04
camson 发表于 2023-03-01 14:36 这个温湿度计与客厅空调柜机里的电子温度计比较,有0.5~1度的误差,这空调使用大概有17年了,也不知道哪个准确。 柜机里的温度计对温度很敏感,还可以用遥控器变换分别显示室内外温度。 wangjianshu95 编辑于 2023-03-01 16:19 |
|
[12 楼] camson
[禁言中]
23-3-1 14:36
2026 年1月1日起禁止生产水银温度计血压计。
|
|
[11 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-1 14:13
醉太平 发表于 2023-03-01 13:53 ![]() ![]() ![]() 工匠精神!!😊带检验证书精度为0.1度的水银温度计曾经就是我想买的,后来觉得也确实没有什么必要,娱乐而已。 接受你的建议,以后就买个数字式的玩玩吧。😊 wangjianshu95 编辑于 2023-03-01 14:15 |
|
[10 楼] 醉太平
[资深泡菜]
23-3-1 13:53
wangjianshu95 发表于 2023-03-01 10:54 哈哈,为了追求精度,我买过那种带检验证书的,木头盒子,长长的水银温度计。也花两三百买过仪表厂出的数字温湿度计,实践证明用处不大。 和现在购买的数字温湿度计比较,精度都在可允许的范围内。不建议再花那个冤枉钱。 有点洁癖吧,为了观察空调房间不同高度不同位置各处的温湿度分布情况~各不相同~空调房天花板和地面附近的温度最高能差三度,追求较高的精度,买过十多个温湿度计。 金属圆盘的买过三个,干湿球的买过三个,前面说的实验室用水银和酒精玻璃圆棒式买过两个,数字似的买了一堆。红外一个,还不包括体温计。 |
|
[9 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-1 10:54
醉太平 发表于 2023-03-01 10:39 对,我也考虑过温湿度计的精确度问题,这种温湿度计只能定性的看个大概。也曾经动过买长50~60厘米左右实验室用的高精度水银温度计的念头。 ![]() |
|
[8 楼] 醉太平
[资深泡菜]
23-3-1 10:39
这种温湿度计只能看个大概的意思,误差太大了。
买过两个这样的,现在都弃之不用,有一个还是价格比较高的德国机芯,背后虽然有误差调整螺丝,但是这个调整是非线性的,比如你在20度时候把它调到正好20度,但是到了30度的时候仍然有较大误差。 最好买那种数字式的,买过不同价格的,精度以前会有区别,两三百的和几十的精度会有区别, 后来买的,估计现在技术进步电路标准了,准确度都差不太多,包括10元一个包邮的。 |
|
[7 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-3-1 07:34
wangjianshu95 发表于 2023-02-28 07:59 ![]() ![]() wangjianshu95 编辑于 2023-03-01 07:42 |
|
[6 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-2-28 07:59
空调还是那个空调,温度计还是那个温度计,不知道为什么今天温度计显示的温度高于空调设定的22q度变成24度了,是空调问题还是温湿度计问题?再升一度就要进入炎热区了!把空调设定温度降两度试试。😊
wangjianshu95 编辑于 2023-02-28 08:13 |
|
[5 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-2-27 13:57
单行道 发表于 2023-02-27 12:39 卧室这台空调自去年九月初安装使用以后,先是夏天每天制冷,秋天到了又是制暖,冬天基本上除了晴天太阳好以外,每天都要开机20小时以上。疫情宅家,空调开机时间长。 至于灰尘,都是一些纤维状的絮状物,估计是每天整理床垫被单被面等上飘落的。一般空调使用一个季度也就应该清洗一下了。 这台空调室内挂机上的滤网和与其他空调滤网相比有点特殊,它只在顶部安装一面平放着的滤网防护上部进气,其他部分密封严实,滤网面积也不像其他空调挂机有两个L型滤网的面积大,估计这也是这台空调对进风敏感的原因。 为了方便回贴,刚才特地把另一房间空调的L型滤网拆下(一年多没清洗了,尽是灰,顺便也清洗一下),😊发现其面积比台新装机的滤网面积大一倍。😊 |
|
[4 楼] 单行道
[老坛泡菜]
23-2-27 12:39
才几个月就堵成这样了,你家灰尘这么多吗?
|
|
[3 楼] wangjianshu95
[泡菜]
23-2-27 11:12
lordly 发表于 2023-02-27 10:07 我想应该是滤网上灰尘积多以后,导致室内挂机的进风量不足,从而使温度传感器感知错误。清除积尘进风量恢复正常后,制暖就恢复正常了。 看来,清洗滤网不仅仅是卫生问题了,还关系到空调的工作效率,应该引起重视。😊 wangjianshu95 编辑于 2023-02-27 11:18 |
|
[2 楼] lordly
[泡菜]
23-2-27 10:07
清洗滤网是因为灰尘积多了,风吹不出来,或者是进风量不足?
|


工匠精神!!😊