又到空调漏水时
1181
35
|
[1 楼] butterflyam
[资深泡菜]
23-8-5 12:54
家里几台空调最近全开了,有三台漏水,一楼的一台吹一下就行了,二楼三楼的根本够不着,必须拆。
这个问题绝大多数原因都是排水孔堵塞,但是必须打开机壳才能处理。 问题来了,为什么厂家不设计一个维修门?自己在那个位置打个孔方便吹通,可行吗? |
|
[36 楼] duckweedyfz
[资深泡菜]
23-8-18 10:36
你这是※※空调,很麻烦。凡事从源头找,为什么会堵,因为蒸发器有灰,被冷凝水冲下来,最终形成规模堵住排水口。最好是隔几年能清洗蒸发器,但是这个比较困难,还有风轮和蜗壳,几年不清理很可怕的。还有最难办的就是风道,基本没有办法。
|
|
[35 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-18 03:08
往东偏南 发表于 2023-08-17 08:26 不开空调吧, 制热的小暖气有很多种。 |
|
[34 楼] butterflyam
[资深泡菜]
23-8-17 15:06
打美的售后电话,※※※※免费解决了。排水槽出口被一只死壁虎堵住了。
|
|
[33 楼] 往东偏南
[泡菜]
23-8-17 08:26
popopi 发表于 2023-08-17 02:41 就是这种情况,因为我先安、楼下后安的外机就挡到了人进不去手够不着,加接水盘都不行,而且那么高的楼层。这建筑设计…… |
|
[32 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:42
清风雅鼠 发表于 2023-08-16 14:57 这个简单, 从内机从新接一根像燃气一样的胶皮管, 管十年没问题。 |
|
[31 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:41
往东偏南 发表于 2023-08-16 14:57 再就是有些空调安装在高层楼的指定栅格内, 是直接落在水泥板上的, 这样的情况,制热的出水口很难按。 |
|
[30 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:38
往东偏南 发表于 2023-08-16 14:57 制热是单独的一个出水口, 一般在空调正下方, 需要单独接一路出水,否则就会从孔里往下滴答。 |
|
[29 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:36
YIBAI 发表于 2023-08-16 13:53 |
|
[28 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:35
佳能m2 发表于 2023-08-16 13:40 看过一个拆修的视频, 里面有些奶油状的黄色膏体堵塞出口, 不知道怎么形成的。 |
|
[27 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:34
碧桂老鱼 发表于 2023-08-16 13:30 不平有可能, 出水口一般在左下, 然后可能左下高于右边了(倾斜)。 |
|
[26 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-17 02:33
云门光影 发表于 2023-08-16 07:47 一般不会, 蜈蚣生活在缝隙中, 没事不会拱空调管子里,要拱也是下水管。 估计是因为开空调后地面潮湿引来的。 |
|
[25 楼] 云门光影
[资深泡菜]
23-8-16 21:54
YIBAI 发表于 2023-08-16 13:53 |
|
[24 楼] 清风雅鼠
[陈年泡菜]
23-8-16 15:02
往东偏南 发表于 2023-08-16 14:57 排水管是一定装的,只是我刚才回复说的情况,断了,然后水就贴墙流,把楼下墙面弄潮湿了。解决办法就是室内机排水管子重新安装一根,最好是那种自来水管,风管机和※※空调的排水管就是用这种,太阳晒也没事。 |
|
[23 楼] 佳能m2
[泡菜]
23-8-16 15:00
老顽童 发表于 2023-08-16 14:08 坐标武汉。天气潮湿,常常看见天上漂下空调排水,少许灰尘冲洗得差不多。如果勤快,没事时冲洗一下室内机的散热器,那就更干净了。北方没长时间呆过。看来空调最好每年都冲洗一下。等会就给它喷点洗碗液。 |
|
[22 楼] 清风雅鼠
[陈年泡菜]
23-8-16 14:57
空调室内漏水没遇到过,但是滴水管子室外那一段,被太阳晒后断了,滴水就不往下水管,往外滴,遭楼下邻居投诉,这种事情估计很多人遇到,而且这个水管很难接,手碰一下就断一段。
|
|
[21 楼] 往东偏南
[泡菜]
23-8-16 14:57
最近也遇到这问题,楼下的邻居说冬天空调漏水把他家的墙壁浸湿“翻碱”了,显然是室外机没装排水管。由于楼层太高外机安装地点拥挤、现在加装排水管是不可能了,只好给新住的租客说明冬天不能开空调。事实上,重庆冬天里家庭开空调的很少,所以当初安装工人就替我把主作了。
|
|
[20 楼] 老顽童
[陈年泡菜]
23-8-16 14:08
佳能m2 发表于 2023-08-16 13:40 |
|
[19 楼] YIBAI
[泡菜]
23-8-16 13:53
云门光影 发表于 2023-08-16 07:47 如果用嘴吸会不会把蜈蚣吸进气管 |
|
[18 楼] 佳能m2
[泡菜]
23-8-16 13:40
没见过空调室内滴水,那要多少脏东西才能堵住。柜机使用时间短,可能放在地下脏。挂机那么高怎么会堵。
|
|
[17 楼] 碧桂老鱼
[资深泡菜]
23-8-16 13:30
觉得还是安装的问题,内机排水管子的走向没规划好,久了容易堵
发布自 安卓客户端 |
|
[16 楼] 云门光影
[资深泡菜]
23-8-16 07:47
popopi 发表于 2023-08-16 06:05 里面会不会有蜈蚣?今年第一次开空调的那天,附近地面上发现一条长十几厘米的活蜈蚣,不知道是从哪里进来的,怀疑是从空调水管。 |
|
[15 楼] popopi
[资深泡菜]
23-8-16 06:05
云门光影 发表于 2023-08-15 16:37 就是在管子出水口那头吸一下, 把水引出来, 堵塞物就跟着一起冲了。 |
|
[14 楼] 云门光影
[资深泡菜]
23-8-15 16:37
Tianmou 发表于 2023-08-05 13:37 |
|
[13 楼] doymll
[泡菜]
23-8-8 09:03
可以买几米2分的净水管充当疏通,管径小,有一定硬度跟柔软度.搭配温热水什么的,
|
|
[12 楼] 米齐Mickey
[陈年泡菜]
23-8-7 19:26
是啊,这空调用几年后都免不了会漏水,而空调室内机偏偏又特别不方便拆卸,确实让人伤脑筋
|
|
[11 楼] wast
[泡菜]
23-8-6 18:44
内机漏水的话基本是积水盘孔堵了 把外壳拆下来 用一个细软管插在孔里用力吹几下就可以了
|
|
[10 楼] wast
[泡菜]
23-8-6 15:55
安装空调前自己要买好质量好的耐候出水管 空调自带出水管单薄在包扎过程中容易受压扁后出水受堵 没2年就不行了
花点钱重新排出水管 |
|
[9 楼] 老而不
[资深泡菜]
23-8-6 11:48
检查排水管有气堵否?简单的法子就是把排水管的高点按下来。
|
|
[8 楼] technician
[泡菜]
23-8-6 09:28
如果是挂壁式空调,一个是买好一些的进口品牌,另一个是不要使用清洗剂或水冲洗热交换器鳍片,形成的污水容易堵塞排水孔,随它去,只清洗滤网。
|