请问:电信接入网络机房的问题
705
5
|
[1 楼] tibet07
[资深泡菜]
09-12-28 21:51
电信光端机出来的BNC接头是接一对长长的同轴线,很细的白色,75-2的吧,接到网络机房的路由器E1口,请问这75欧-2的线最多可以多长?
我这线是土建时预敷的,现在网检查是通的,可UDP大包稍差,怀疑这线,请懂的兄弟指教! |
|
[6 楼] tibet07
[资深泡菜]
09-12-31 12:16
原文由 poip 在2009-12-31 00:10发表 10多条点对点的2M。您说不怀疑线很正确。 问题昨天已经基本解决了。是“三层、两层设备网线接口设备速率匹配问题,100M全双工或自动,要试”+ “MCU板卡接口速率匹配问题”+ “MCU、视频终端版本问题”。 反复检查,还是看到了ping少量丢包,得用交换机来使劲ping,PC的ping不行。 综合杂诊,易误导判断。自己经验不足,一般传点数据、上上网,线路要求不高,视频要仔细地都设好才行。 |
|
[5 楼] poip
[泡菜]
09-12-31 00:10
一般,Unbalanced的75欧BNC缆,可以支撑600米。你的200米是刚刚好,视频软件报线路不好,是很宏观的TCP电路,不是那段200米的物理电路。
视频服务是通过2M的点对点专线?还是2M的互联网接入呢。 |
|
[4 楼] tibet07
[资深泡菜]
09-12-29 08:54
谢谢两位!
确实不见得是UDP大包还是小包,我ping 1000下,1500包,一个不丢,但视频会议软件提示线路质量不良,其他应用一直都行。 线缆有200多米长,还接有三根跳线,担心这里信号不行。想请电信的帮着测试一下。 |
|
[3 楼] poip
[泡菜]
09-12-29 00:37
线不好UDP小包也会不好的,别先怀疑线呀。
|
|
[2 楼] 没事乱拍
[泡菜]
09-12-28 22:57
不同的光端机不一样。
|