[1 楼] 天涯ty [资深泡菜]
10-5-29 02:25
今晚冲片发现自来水水温已经到25度,求推荐一款水冷机,出水接Jobo冲机,多谢!
[63 楼] shenshenshenshen [注销用户]
11-7-4 09:47
用户已注销,历史内容不予显示
[62 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-7-4 09:40
原文由 shenshenshen 在2011-07-04 08:30发表
昨晚还26度冲了两张乐凯人像叶片。晃了半分钟就一直泡着了。
检查了一下,出奇的好。。。。。
药是浓缩纸药兑水兑海波。无啥硫氧,片子透亮啊。黑密度很合适。。。。。


我还专门40度冲片呢。

呵呵
[61 楼] shenshenshen [陈年泡菜]
11-7-4 08:30
昨晚还26度冲了两张乐凯人像叶片。晃了半分钟就一直泡着了。
检查了一下,出奇的好。。。。。
药是浓缩纸药兑水兑海波。无啥硫氧,片子透亮啊。黑密度很合适。。。。。
[60 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-7-2 10:05
千万不能用海鲜机


谁说的,内胆更抗腐蚀,是你自己胡接,胡用的啊。

你还真直接想一拧水龙头就20啊?而且是出水量不怎么降低的。

那你必须上真正工业大型冷水机,大到楼板都成问题的那种。哈哈
[59 楼] 天涯ty [资深泡菜]
11-7-2 01:30
原文由 大名 在2011-06-29 18:49发表
看来当年我整冷水机的思路还是正确地,哈


就是您的帖子救了我夏天冲片子的命。

大名老师是位大大的行家,以后有机会还要请教,您那个暗房是让我口水得稀里哗啦的。
[58 楼] 天涯ty [资深泡菜]
11-7-2 01:23
再补一张机器的参数,电话。
我是个机械白痴,所有知道的全部交代了,再多了也答不上来。
[57 楼] 天涯ty [资深泡菜]
11-7-2 01:13
我以为这个帖子沉了,刚发现还有这么多大侠在讨论。

我的方案是这样的,最上面是过滤,走到黑黑的那个是不锈钢水箱,走下来工业水冷机,再走到冲机里面。

我曾经的惨痛教训是:装修房子的时候考虑到了水冷降温,订了一个1P还是1.5P的海利水冷机(现在知道这个不是水冷机,学名:海鲜机,是为了给鱼缸循环水冷用的),为了好看,所有的管路全部走墙里面,

海利当时放置的位置也就是现在水冷机的位置。

装修好了,海利一接上去,水路一通,瞬间爆胎,水是哗哗的从海利机器里面涌出来。
最后查明原因是海利里面有个小小的水箱,用朔料做的。这个机器适用在没有任何水压的状况,例如循环给一个鱼缸降温。但是接上自来水管路,那个内置的水箱肯定爆掉。

为此,我即使后来买的工业水冷机内置的水箱是不锈钢的,还是不放心,外接了一个带球阀的不锈钢水箱,就是照片上面黑黑丑丑的那个东西。不用冲机的时候,球阀是关闭的,这样,保证水冷机受到的水压不会太大搞爆内置的水箱。

冬天的时候,只要不要打开水冷机上的循环水泵和制冷开关,这个水冷机也就是一个水箱。

现在这套管路夏天冲片超级爽,尤其是制冷的时候吹出来热风,挂在风口的片子一会就干了。当然,人要是一直呆在出风口那个地方也会很快变成人干的。

现在这套水路我最不喜欢的地方就是很丑,如果事先设计好,选好正确的产品,水管啥的通通走墙里面会好看些。
还有就是非常吵,那个水冷机其实就是一台的空调室外机。

所以,如果有机会再装修暗房,我会订一台分体式的水冷机,机器放室外,房间内就留一个开关面板,还有出入水口,所有的水路全部走墙里面。

我的教训是:千万不能用海鲜机。
[56 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-30 19:11
原文由 伪生活伪摄影 在2011-06-30 07:45发表

哪里要这么复杂,相信别人的测试结果上上水族论坛就知道,一般推荐1/10匹用小缸,小缸多大呢?0.6米的缸子,这样的缸子大约 是80多升水呢! 你就再保守点也会清楚在广州人家用这么大的机器能保持温度有80升水。那么这个空气温度使用条件全都知道了。

所以我选的时候没看这个论坛,很坚定的认为1/20匹的机器是够用的, ......


谢谢 决定周末去市场看看
[55 楼] Mikezzz [陈年泡菜]
11-6-30 15:20
刚刚29度冲片的,效果也不错么
[54 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-30 07:45
原文由 风吹过下雨天 在2011-06-30 01:29发表

谢谢,就怕几个小时还降不下来,即使降下来又怕无法稳定 ,不知道哪里可以试试看就好了


哪里要这么复杂,相信别人的测试结果上上水族论坛就知道,一般推荐1/10匹用小缸,小缸多大呢?0.6米的缸子,这样的缸子大约 是80多升水呢! 你就再保守点也会清楚在广州人家用这么大的机器能保持温度有80升水。那么这个空气温度使用条件全都知道了。

所以我选的时候没看这个论坛,很坚定的认为1/20匹的机器是够用的,但也能清楚计算出不利用冷棒全靠机器大约多少时间降温。

只要能降下来就可以肯定是可以保持温度的,这是物理最简单的道理。至于降温时间那前面已经说了,数据全是真实可靠的。
[53 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-30 01:30
原文由 僵尸 在2011-06-29 22:01发表

Hs-28A+塞得到CPA2里面的水泵足矣。前期冰棒降温。


多谢 看来目前只有此方案更可行些了

[风吹过下雨天 编辑于 2011-06-30 01:30]
[52 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-30 01:29
原文由 伪生活伪摄影 在2011-06-29 19:41发表

你以为需要多大的功率?20升不超过1/4匹足够,当然你用2P一点也没有问题,甚至更大的马力。关键是冷水需要循环,而不是你一开水龙头就变成20度?。  只要能稳定住1/20匹都不会嫌小,关键是马力大无非就是前期降温快。这个时间越大功率越吃香,但是你必须要依据你是不是需要安装室外机,那么你得接受大热量大噪音的瞬间袭 ......


谢谢,就怕几个小时还降不下来,即使降下来又怕无法稳定 ,不知道哪里可以试试看就好了
[51 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-29 22:01
原文由 风吹过下雨天 在2011-06-29 18:05发表
.

谢谢 cpa2看来比较悲剧了 麻烦死了


Hs-28A+塞得到CPA2里面的水泵足矣。前期冰棒降温。
[50 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-29 19:41
原文由 风吹过下雨天 在2011-06-29 14:12发表


多谢哈  功率似乎太小了,不知道这个里面的水箱是多大的,20L水能否相对轻松达到20度呢, 而lz推荐的似乎又太大了  真是个麻烦事


你以为需要多大的功率?20升不超过1/4匹足够,当然你用2P一点也没有问题,甚至更大的马力。关键是冷水需要循环,而不是你一开水龙头就变成20度?。  只要能稳定住1/20匹都不会嫌小,关键是马力大无非就是前期降温快。这个时间越大功率越吃香,但是你必须要依据你是不是需要安装室外机,那么你得接受大热量大噪音的瞬间袭扰。如果是室内无非就是一个噪音和自身发热的平衡。

机器肯定会常启动的,这个取决于你的水浴的热容量的大小,水少升温快机器会自己自动启动的,水多前期降温慢,后期稳定住机器自然启动少。

所以我现在都感觉如果能噪音再小点,如果时间更长的降温那绝对不是坏事。你可以用冰让它快速降温,稳定后用噪音热量最小刚好够的机器最好。

[伪生活伪摄影 编辑于 2011-06-29 19:43]
[49 楼] 大名 [资深泡菜]
11-6-29 18:49
看来当年我整冷水机的思路还是正确地,哈
[48 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-29 18:05
原文由 僵尸 在2011-06-29 17:28发表
我没有再外接水泵了,直接从水龙头接水进冷水机,冷水机接水管子进CPP2,CPP2自己有个水泵内循环。CPP2有个阀控制冷水的进出量。
.

谢谢 cpa2看来比较悲剧了 麻烦死了
[47 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-29 17:33
原文由 风吹过下雨天 在2011-06-29 14:18发表


请教下 如果没内置水泵外接水泵应该用多大功率的呢  会不会出现水泵循环不足导致水箱结冰,或循环量过大 导致压缩机频繁开停或者说jobo里的水流过快?


循环量过大也是同样温度的水在循环,水温一直在下降的。用多大水泵觉得跟压缩机没有关系。水泵大小可能考虑一下扬程就行了。
[46 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-29 17:28
我没有再外接水泵了,直接从水龙头接水进冷水机,冷水机接水管子进CPP2,CPP2自己有个水泵内循环。CPP2有个阀控制冷水的进出量。
[45 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-29 14:18
原文由 僵尸 在2011-06-22 15:08发表
我用的冷水机跟大名的一样在一个厂子定的,10-12升水箱吧,不带水泵,风扇直接对着室内吹,接JOBO CPP2。定回来后就明白了这是个注塑机等设备用的冷水机。


请教下 如果没内置水泵外接水泵应该用多大功率的呢  会不会出现水泵循环不足导致水箱结冰,或循环量过大 导致压缩机频繁开停或者说jobo里的水流过快?
[44 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-29 14:12
原文由 伪生活伪摄影 在2011-06-28 20:44发表

海利的 Hs-28A 功率最小的。


多谢哈  功率似乎太小了,不知道这个里面的水箱是多大的,20L水能否相对轻松达到20度呢, 而lz推荐的似乎又太大了  真是个麻烦事
[43 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-28 20:44
原文由 风吹过下雨天 在2011-06-28 19:27发表

请教下使用的哪款阿


海利的 Hs-28A 功率最小的。
[42 楼] 风吹过下雨天 [泡菜]
11-6-28 19:27
原文由 伪生活伪摄影 在2011-06-27 10:22发表
昨天冷水机到了,试验了下,冷却药液的办法虽然高效,但有个致命的缺点。

水管内部和冷水机内部要吃掉大约1升的液体。这实在是个大缺点。

不过1/10匹的马力对付这点水还是很高效的。6升水大约20分钟就能稳定到20度。

所以我打算还是采用水浴的方式,慢是慢不少,但稳定住需要的时间还是能承受的。至少也相对污染 ......


请教下使用的哪款阿
[41 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-27 10:22
昨天冷水机到了,试验了下,冷却药液的办法虽然高效,但有个致命的缺点。

水管内部和冷水机内部要吃掉大约1升的液体。这实在是个大缺点。

不过1/10匹的马力对付这点水还是很高效的。6升水大约20分钟就能稳定到20度。

所以我打算还是采用水浴的方式,慢是慢不少,但稳定住需要的时间还是能承受的。至少也相对污染最小。水浴就需要冷却10~15升水的时间了。 冰棒前期用,最后稳定还是靠机器,工作个10个小时看来就不费心了。

总之冷水机不错,适合长时间工作需要。
[40 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-22 20:38
又研究了下,半导体制冷的效率比压缩机方式低了一倍,制冷片的导线,一热一冷长度也受限制,用在保温好的地方可以用,用在这种敞口的显影液的降温不合适。所以市面上的电子制冷全是引水进保温水箱。不能直接做成类似加热棒一样的探头方式。(这点觉不会有冰棒好用)

并联冷却片以后,除非散热和水槽有一墙之搁,并且很近是合适的,总之没有压缩机方式的好用。但多个加热功能。

不能考虑了。

[伪生活伪摄影 编辑于 2011-06-22 20:46]
[39 楼] 伪生活伪摄影 [禁言中]
11-6-22 19:55
我认为其实确实可以考虑半导体方式的,但就是不清楚半导体这种结构散热方式对引线长度有没有要求,如果没有,这就是福音。这样主体机器可以放在房间外面,半导体因为是块状,这样可以绕形,注意保温。或者做成温控盘。不需要引管子。

目前冷水机都是一体的功率也不大,不合适。
[38 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-22 19:55
原文由 大名 在2010-05-31 22:02发表
还有,冷水机排出的热气,要考虑去向。直接在室内,天气热的时候影响室内温度,热。我现在在墙上打了个洞,散热的风向外吹。


冷水机从洞里请出去就不吵了,给它弄个窝?
[37 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-22 19:54
原文由 天涯ty 在2010-06-01 11:39发表

非常非常非常的感谢大名!
把您之前的贴找出来仔细翻阅了一遍,很大收获,已经联系到水冷机的制造商了。
及其可惜,后悔和遗憾没有早点质询您的意见,暗房早就装修好了,大的改动已经不可能。
关于散热的问题再请教:
不能考虑分体机,用空调对着水冷机打,同时用排风扇排气是否有用?墙上打洞的方案已经被水冷机制造商否决。


冷水机直接放到户外,水管接进来用。像空调户外机一样架起来,做个小铁皮棚子遮风挡雨就是了。
[36 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-22 19:48
冷水机最好使用经过过滤的水。没有味道。直接接自来水,水泵里面的积水会有异味,管壁会有沉积物。每天都用除外。
[35 楼] 僵尸 [陈年泡菜]
11-6-22 19:43
原文由 伪生活伪摄影 在2011-06-22 18:55发表

谢谢了,看来和我估计的差不多,我估计的是5升药水如果直接用冷水机过大约需要半小时,1/20匹。30到20度

老兄的10升水里还泡了个罐子,大约用了1个小时降温,1/8匹的冷水机。

所以我认为买了1/10匹足够用了。前面的人买了2匹还不够用,我想是太急了。2匹放房间里肯定是大了,噪音也大,机器本身还要发热,所以我 ......


给水里面扔多几个冰冻水瓶子,很快就降下来了,跟冷水机相互结合使用。