白天忙得眼黑,回家却是漆黑:停电第五天,各位帮我分析原因
794
8
|
[1 楼] 十之八九
[泡菜]
11-4-1 14:29
周一晚做饭时,开冰箱拿菜,见冰箱灯不亮,才知道没电了,检查家中总开关(空开),正常接通中。
往常遇到这种情况,多半我们这个单元的1号房(包括我家)都停电了,也就是配电室2单元1号房的总闸(空开)跳闸。这次遇到也是这种情况。这种情况在我家装修入住一年左右的时候频繁发生,后来消声匿迹,极少发生。现在入住都两年了。 往常遇到这个情况,偶尔有几次是我家开某个开关,开某电器的一瞬就停电了。但也有我家什么都没操作就发生这种情况的时候。 周一这天停电后,物管去到配电室,关闭1号房各家在配电室的空开,打开1号房的总空开后,挨个推各家的空开,结果推到我家的,1号房的空开就跳了。物管据此说是我家的电路出问题。后来物管说晚上怕影响邻居,就先让拔出所有电器,只用照明。但也只点了两盏灯1分钟不到,1号房的空开又跳了。最终,只能选择全面断电...,于是坚持到今日,过着山顶洞人的日子。 这几日因工作上早出晚归,晚上又是各家用电高峰,怕折腾此事给邻居“抹黑”就不好了。于是只能断电度日,等清明放假再折腾此事。 现眼看清明节就要到来,在此发帖,请各位帮忙分析下可能的故障,以便到时候好有所应对。 另外,我最疑惑的是: 如果是我家电路有问题,为什么跳闸要跳1号房各家总闸,而不跳我家中的闸呢? |
|
[9 楼] 十之八九
[泡菜]
11-4-3 13:12
谢谢各位指点,
今早请物管的来检查, 把各位的意见反馈给了电工师傅. 师傅在确认从配电箱到我家的线路无问题后,逐个检查家中插座及开关. 这师傅经验还算丰富,在家试才几分钟,就初步确认是卫生间的"暖风机"线路出了问题. 把吊顶拆开看,师傅看了下说应该是暖风的线,接头处虽然有胶带包裹,但接头刚好耷拉在吊顶的铁龙骨上.于是重接并裹胶带,再将接头固定后,故障解决. 不放心,再将家中所有插座都用了个遍,灯都点了个遍,大功率电器都打开,无事. 托各位的福气,还好不是墙体中线路的问题. 师傅说我家的电,接得还算规范,只是不知道怎么暖风机为什么要接到插座电上. 但我也不太明白,像暖风这样功率较大的设备,接照明电也不太合适吧. 这肇事的暖风,其实自安装起就没怎么用,根本就不好用,冬天洗澡的时候打开,出口的风是暖的,但吹在身上那是寒风二字.真不及发光的浴霸好用. 苦笑啊,算是深度参与地球一小时活动了... 可怜的是冰箱,受不了这没电的日子,"汗流浃背",流了一地的水,贮存的食物都开始化开了.更可怜的是老家带来的非瘦肉精猪肉...牺牲了. 在此谢谢各位了. |
|
[8 楼] wyjy
[泡菜]
11-4-3 00:37
1、让物管把电送上,断开你家配电箱所有空开,观察:若还跳,找物管,应是单元配电箱到你家配电箱之间的问题;若没事,问题应在你家配电箱之后(罗嗦了!),继续。把你家配电箱送电,但电器都别用,包括灯具,看是否跳闸:若跳,空开(可能性很小,不过你本来就是遇到小概率事件了)或线路故障,那就一路一路的试吧。或一路一路的送电,一个电器一个电器的加载,看是那路由问题。
2、把空开断开,电器插头拔掉,用摇表摇,若是过了漏保后的线路零线也要摇,一路一路的来。 |
|
[7 楼] benjamizhu
[资深泡菜]
11-4-2 23:05
有过类似问题.因为不是固定某电器,所以不是电器,或线路问题.可能进你家的哪地方松了.把家里开关上的线检查一下,紧一遍,再把总开关上到你家的线也紧一下.
|
|
[6 楼] 虹桥梧桐
[资深泡菜]
11-4-1 22:29
找个摇表检查线路.
|
|
[5 楼] rajiao
[陈年泡菜]
11-4-1 17:28
可能是零线漏电。
你是不是在家diy什么东西,搞了发烧级的接地线啊。 |
|
[4 楼] 十之八九
[泡菜]
11-4-1 17:25
谢谢两位指点。
|
|
[3 楼] 五星街
[资深泡菜]
11-4-1 14:59
或者是从总开关到你家的线路出现问题了
|
|
[2 楼] 老高
[泡菜]
11-4-1 14:48
这是因为总闸和你家的电闸是串联的,都有跳闸功能,那个都有可能跳,但是总闸比你家的电闸负载大,更容易达到跳闸的极限条件,所以,你家有短路或漏电,总闸容易跳
|