电工、房间电路出问题,求助伟大的无忌!
1017
8
|
[1 楼] ponta
[泡菜]
11-4-28 21:40
近几个月,房间的电路出现奇怪为题,百思不得其解,求助无忌上达人给予帮助!
房间有一插座,连接着电脑的多用插线板,如果此插座没插上,或插线板上的开关关上的话,房间的日光灯不能打开,房间的空调也似乎出现故障! 如果这个插座插上了用电器,那么,房间内日光灯和空调可正常打开! 一直以来,都想不明白问题出在哪里!总不可能插座上一直插着用电器吧! |
|
[9 楼] 老顽童
[陈年泡菜]
11-4-30 01:07
原文由 aaadump 在2011-04-30 00:59发表 |
|
[8 楼] aaadump
[资深泡菜]
11-4-30 00:59
装修工人喜欢一根火线走天下,到了开关处再并联分出回路,估计是在这个插座是三叉,火线没并联分叉,没接地线。
|
|
[7 楼] dt133
[泡菜]
11-4-29 12:07
可以插座打开,打开空调(因为电流大)一会,摸一摸这个插座有没有发热。也许开关部位会微热。
反正,就是你们家的接日光灯和空调的插座,对应的零线松了,需要借助别的用电器的一个失误,就是零线与地线相通,才能够形成回路。 检查入户后的多路开关箱吧。查零线排。 |
|
[6 楼] hwa
[陈年泡菜]
11-4-29 08:22
LZ接错线,弄成串联了
|
|
[5 楼] sunnyside
[泡菜]
11-4-29 07:46
买这个东西,插上去就知道是否接线有问题了。
![]() |
|
[4 楼] rajiao
[陈年泡菜]
11-4-28 22:54
这个插座是你家的总开关哈。
线接错了。 |
|
[3 楼] wlbol
[泡菜]
11-4-28 22:46
原文由 ponta 在2011-04-28 21:40发表 此插座可能零火线接反了。 |
|
[2 楼] 梦想·名邸独栋
[资深泡菜]
11-4-28 22:02
换个脱线板试试,如果还是这样,就是你房间里有鬼,否者就是墙上的插座不好。
|