有说插座的吗?
2605 133
[1 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-5 11:40
前几天把电脑外接线重新拔插了一下。四个插板呀,加上各种各样的外接线,折腾了好久后开机,一切正常。可是帅不过三五分钟,我因为不小心推翻了一个插板,只听“嘭”的一声,全屋断电了。维修师傅过来说我的插板太多,小心着火,建议我换一种超长插板(插排?)。我对此犹豫再三。昨天晚上我小心翼翼重新把那四个插板一个一个连接好,一个一个看过没有问题了就又连接到电脑上,开机后没有发现问题。我就放心睡觉去了。可是半夜醒来一看全屋灯又灭了。我赶紧把连接电脑的电线拔了,奇怪的事情发生了:照明灯又莫名其妙地亮了。这时我想起了超长插板,赶紧在手机上查,发现好像叫PDU排插或插排,我赶紧买了一个……
我一直想不明白为什么第一次会出故障,难道是短路了?难道是静电?……第二次为什么又出故障了?我想起我把一个插头插到其中一个插板上时很不顺利,是不是里面松动导致连电了?我想这个插板无论如何不能再用了,我就费了九牛二虎之力把它拆了,但也没有发现问题。我想问题肯定有,只是小白我看不出来而已。
我又把电脑线插好,开机后再没有发现问题,我就“放心地”回城了,而电脑线我没有拔,会不会有危险我回去看了才知道……
不管有没有问题,PDU排插或插排收到后,我第一时间要更换插座。
西风摄魂 编辑于 2023-11-05 11:45
[134 楼] luckcat [资深泡菜]
23-12-2 11:21
西风摄魂 发表于 2023-11-28 19:24
忘了问了,今天碰到一个当地的电工,我问我那出租房有没有地线,电工说有,说在进线接电表那里。至于怎么接的我不知道,但因为电工说有,我就比较放心了。
谢谢大家!
把墙上插座拆开看一下就知道有没有接地线了,一般情况下火线是红色,零线是蓝色,地线是黄白色,也有可能用棕、绿、黑替代的。只要接了三条线,就说明地线接上了,如果只有两条线,那可能是装修的时候偷懒了,没接地线。
地线还是要接上的,不然容易出现静电、打火之类的情况,跳闸也就不奇怪了。
[133 楼] cxxr [泡菜]
23-12-1 19:32
camsone 发表于 2023-11-08 18:12
那这是不正常,需要采取措施。我的测过一些次数,只有万用表,每次都240V标准电压。我相信也没有瞬间的超过240V过多的情况,顶多+1V,+2V吧(不同插座上可能也微差异),非常稳定,

270V内都算是正常电压
[132 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-28 19:24
西风摄魂 发表于 2023-11-10 10:54
没时间,等有时间再说吧。

忘了问了,今天碰到一个当地的电工,我问我那出租房有没有地线,电工说有,说在进线接电表那里。至于怎么接的我不知道,但因为电工说有,我就比较放心了。

谢谢大家!
[131 楼] camsone [泡菜]
23-11-10 20:32
allseasons 发表于 2023-11-10 18:57
装修师付说,现在建筑施工接地实际上都是用的配电箱里的接地,而不是另有一根实质的接地线。

是的。
[130 楼] camsone [泡菜]
23-11-10 18:59
娲姝 发表于 2023-11-09 10:12
可理解为 USB 数据线等上上面的磁环,不过这个绕的圈圈比较多,可抑制一定的高频干扰。
国内排插没这玩意和很多 USB 数据线也没磁环一个道理 又不是不能用...

HDMI线上也有带这种大鼓包的,所谓减噪吧。
[129 楼] allseasons [资深泡菜]
23-11-10 18:57
camsone 发表于 2023-11-09 20:31
Washu说的对。如果配电箱里的接地(无论何方式)和漏电保护完备,按规范进行的,就可以了。
自己埋地那些不现实,也不妥。
我请过有资质的电工,把配电箱里的开关全换了,电工检测,各回路漏电保护验证有效,接地具体何方式不详(但肯定具备且有效)。属于强制规...

装修师付说,现在建筑施工接地实际上都是用的配电箱里的接地,而不是另有一根实质的接地线。
[128 楼] inlake [资深泡菜]
23-11-10 15:29
西风摄魂 发表于 2023-11-05 14:38
我看不懂您说的。反正维修人来了,把屋内安装电表的地方上的一个什么关机给换掉了,就可以通电了。
跳不跳闸的……我外行看不懂,反正就是闸门处有上有下,肯定是哪个跳闸了。...

楼主肯定文科生这点无疑了
发布自 安卓客户端
[127 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-10 10:54
没时间,等有时间再说吧。
[126 楼] camsone [泡菜]
23-11-9 20:37
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:23
我没法知道我们这里的电工是不是合格。

有资质证书的吧。经过认证的,有资质的。我这里出租房屋,必须有水电气安全检查。有资质证的电工才有资格执行检查,安装,并出具安全合格证书,并有责任。
[125 楼] camsone [泡菜]
23-11-9 20:31
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:27
唉,我也知道问题的严重性,因为我也不想因漏电什么的被电打死。但是,如果真的没有地线,让我专门找电工去挖埋一根地线,是不是太大动干戈了?走一步看一步吧!

Washu说的对。如果配电箱里的接地(无论何方式)和漏电保护完备,按规范进行的,就可以了。
自己埋地那些不现实,也不妥。

我请过有资质的电工,把配电箱里的开关全换了,电工检测,各回路漏电保护验证有效,接地具体何方式不详(但肯定具备且有效)。属于强制规定。
我也按网上教程私自测了,火,零,地之间电压关系数值,结论是接地完备。
[124 楼] camsone [泡菜]
23-11-9 20:20
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:30
买万用表好,还是100楼楼娲姝推荐的插座检测表好?我想插座检测表应该不如万用表功能多,但好在更加便宜。

万用表功能多些,测电压,电流,等,都可。有很便宜的,好用。
都买了吧,白菜价。
[123 楼] camsone [泡菜]
23-11-9 20:17
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:32
是用什么检测出来的?是万用表吗?

是的。
[122 楼] Trompette [泡菜]
23-11-9 15:04
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:30
买万用表好,还是100楼楼娲姝推荐的插座检测表好?我想插座检测表应该不如万用表功能多,但好在更加便宜。

给电工买包烟最好,找到问题再说

自检地火零,空开漏保是否正常
没地线:如你说的小房间,完全可以接在临时房的槽钢上,或者就近用钢筋砸地里
电压不稳:买个在线式UPS或主动稳压器,把电压敏感的电器接在后面
浪涌:买个消浪涌的插排

除非进线有问题,或者房间地上太潮,导致插排漏电
正常套接几个插排连普通电器毫无问题
[121 楼] tigeryeh [泡菜]
23-11-9 14:22
看来楼主真的不懂。
建议楼主不要多个插线板串接使用,如果条件不具备一定要串接,也要让串接的个数越少越好。
[120 楼] 漓江秋色 [泡菜]
23-11-9 12:29
    地线是很重要,但也不必过分担心。过去的供电多数都没有地线,出事的也不多(否则早就强制安装了)。现在的电器也在安全方面得到了加强,只要规范使用,漏电的不多。但不怕一万,就怕万一。看一下进户线有没有漏电开关,没有的话,最好补上。检查移动插座,插头等,看有没有老化,破损的。特别是线和外壳接触的地方,线和插头连接的地方。 电脑的金属外壳和PDU排插的金属外壳是相通的。不论那个漏电,它们都会带电。理论上PDU排插漏电的概率比电脑要小。 把地线连到暖气片上去,这个千万别干。 前面我讲的可能不对,现在的电工,分工应该是比较细的。可能不是每个电工都会测地线电阻。进入电器化时代,我觉得每个家庭都应该备有像万用表,测电笔之类的设备,并能熟悉使用它。
[119 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-9 10:50
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:22
原来地线这么复杂!今天我同事还建议我把所谓的地线连到暖气片上去的。 不过我不打算那样做,因为我本能地感觉到了有很大的安全隐患。
...


这个不安全是从两方面说的,

1、从配电拓扑看,TNC 可重复接地,但必须是距离你最近的三相配电箱那里,之后分出的三条 L 线(火线)和一条 N 线(零线)各自或一起送往不同墙插和负载,此时不可再重复接地;而 TNS 直接不容许重复接地。假设你是自建房有自己的接地网,也是这样,也就是说墙插上的地线孔不是单独引条线接到大地就行,而是它必须和你的市电供电拓扑接到一起,这个是规范问题。

2、自来水管、暖气片等金属体(不过现在很多自来水管都是塑料了,暖气就不清楚我们岭南没这玩意)并非为接地设计,只是铺设的时候正好部分管路铺在地下,但它们的接地电阻未经测试,安全没有保障,所以你这样做万一设备发生漏电,由于接地电阻过大反而不能引发空开动作,导致整栋楼的暖气片都带电,就可能导致其它家发生触电事故。

[118 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-9 10:39
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:27
唉,我也知道问题的严重性,因为我也不想因漏电什么的被电打死。但是,如果真的没有地线,让我专门找电工去挖埋一根地线,是不是太大动干戈了?走一步看一步吧!


没有 PE 线的情况不罕见,但它也不是非常必须,比如农村分散式居民供电基本是 TNC 拓扑,就是没有 PE 线的。怎么办呢?其实就是把 N 线作为 PE 线用,过去这个做法叫做“接零保护”(苏时代术语)。

对于漏电这个,你可以看前面的例图,不管是独立的 PE 线还是把 N 线作为 PE 线,只要它正确接到设备金属外壳,那么漏电发生的话,就会产生足够大电流使得空开动作切断,所以是没有问题的:也就是说相比于墙插上的地线端子悬空不接,你把它接到 N 线上都会更安全。

那么有没有可能 N 线异常带电?可能,因为※※市电是三相的,当三相负载平衡时,三相中点(它接到 N 线)电位会等于 0(这个 0 就是大地);但通常三相负载不可能完全相等,所以 N 线多少有一些电流;如果 N 线异常断开,那么在三相非常不平衡时 N 线会有较高电压。所以,除了 TNC 拓扑还有一个 TNS 拓扑,从源头把 N 线和 PE 线分开而杜绝这种事故发生。

但如果你那里没有独立 PE 线又能咋的对吧

[117 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-9 10:24
西风摄魂 发表于 2023-11-09 00:08
我这个出租房原先是新建的菜市场中的一间房子。由于客流稀少,菜市场刚建成就倒闭了。后来老板废物利用,就当出租房向外出租了,但是目前就住了我一个人(乡下本来就没有什么流动人员)。门窗很大,冬天住在里面很容易冻成老狗。但好在老板也知道问题的严重性,于是多加...


之前说过※※市电拓扑有 TNC 和 TNS 两种(其实工矿上还有其它的),后者因为成本较高,通常用于集中式居民供电场合,你那里如果类似这场合是可能有 TNS PE 线的;如果不是,大部分规范的民用建筑也会有 TNC 拓扑,那么,其实大多数符合规范的情况下,TNC 拓扑会在距离你最新的配电箱那里重复接地,然后,你是可以把中性线作为 PE 线使用了的(人家就叫 PEN 线)。

总之就是如果你那里检测出来没有接地,其实可以那么干,但具体怎么弄找电工,不要自己蛮干就行。

例图,PE 线和 N 线实际上在市电高压侧(※※为 10kV)变低压(220V)侧的变压器那边,就是接到一起的:

[116 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-9 10:12
ChK 发表于 2023-11-09 09:20
原来是这样,之前我以为那些压敏电阻是电容,还奇怪放这么多电容干啥。
另外请教:那两个线圈是干啥用的,这东西在国内排插上好像也没见过


可理解为 USB 数据线等上上面的磁环,不过这个绕的圈圈比较多,可抑制一定的高频干扰。

国内排插没这玩意和很多 USB 数据线也没磁环一个道理 又不是不能用...

[115 楼] ChK [陈年泡菜]
23-11-9 09:20
娲姝 发表于 2023-11-08 11:03
不是,是压敏电阻数量少了很多,看我刚才发的美标那个完整电路部分

原来是这样,之前我以为那些压敏电阻是电容,还奇怪放这么多电容干啥。
另外请教:那两个线圈是干啥用的,这东西在国内排插上好像也没见过
[114 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:32
camsone 发表于 2023-11-08 21:37
四小时前,测了不同房间的三处墙插座电压,(连插排),均241V。
过了四小时,测得242V,可能是晚上用电的人少了的原因吧,电压从241 变成242。
////
蓄电池经逆变器得到的交流电:
冰箱上的是248V,四小时后变成247V。
另一处,是23...
是用什么检测出来的?是万用表吗?
[113 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:30
camsone 发表于 2023-11-08 21:27
买个万用表,很便宜。偶尔能用上。测测电压,就知道情况了,稳定与否,多少电压,与220V差多少。简单的配置和途径。有时,也可以用于测测电池电压啥的。
买万用表好,还是100楼楼娲姝推荐的插座检测表好?我想插座检测表应该不如万用表功能多,但好在更加便宜。
[112 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:28
camsone 发表于 2023-11-08 21:22
逆变器与此话题无关。
逆变器是把蓄电池的直流电变成交流电。
搞不懂。因为搞不懂,我选择无视。
[111 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:27
camsone 发表于 2023-11-08 21:20
这人命关天的事,我是外行可不能瞎指挥。
我经常更换冰箱顶上放着的蓄电池,发现我衣服接触冰箱壳体有轻微的啪啪静电。
房屋墙插座接地是否良好,我按网上教程步骤测量过,我的接地良好的。用的万用表。
关于你的情况,听washu 的吧,他内行,出...
唉,我也知道问题的严重性,因为我也不想因漏电什么的被电打死。但是,如果真的没有地线,让我专门找电工去挖埋一根地线,是不是太大动干戈了?走一步看一步吧!
[110 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:23
漓江秋色 发表于 2023-11-08 21:06
地线是否合格,需要一定的设备来检测,合格的电工应该都会测。
我没法知道我们这里的电工是不是合格。
[109 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:22
漓江秋色 发表于 2023-11-08 21:01
所谓地线,就是挖地三尺,埋下铁疙瘩,从铁疙瘩上引出一根电线到房里。个人难以办到的,一般需要专业人员来办的。
如果你的电脑是金属外壳的台式电脑,那么电脑的金属外壳和PDU排插的金属外壳是相通的。
原来地线这么复杂!今天我同事还建议我把所谓的地线连到暖气片上去的。 不过我不打算那样做,因为我本能地感觉到了有很大的安全隐患。

“如果你的电脑是金属外壳的台式电脑,那么电脑的金属外壳和PDU排插的金属外壳是相通的。

我注意到了您的这句话。我想知道这种相通是不是非常不安全?如果PDU外壳带电的话,那么岂不是整个电脑外壳都带电了?
[108 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:12
娲姝 发表于 2023-11-08 20:04
你可上假货宝买一个插座检测器,判断你的墙插有没有接地、有没有相零接反等等,做到心中有数。
但即使没有(接地)也不要随意自己弄这个,如果在乎可以找专用电工来弄。
9.9元?那可以买一个,用完扔了也可惜不到哪里去。
[107 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-9 00:08
娲姝 发表于 2023-11-08 19:57
地线是俗称,正式名称是 PE 线,※※市电使用 TNC/TNS 制度,前者为三相四线,分别为三条相线(L1、L2、L3)俗称火线,和一条中性线(N)俗称零线;后者为三相五线,除了前面 4 线还多一条 PE 线,这个 PE 线就是俗称的地线。
具体说开...
我这个出租房原先是新建的菜市场中的一间房子。由于客流稀少,菜市场刚建成就倒闭了。后来老板废物利用,就当出租房向外出租了,但是目前就住了我一个人(乡下本来就没有什么流动人员)。门窗很大,冬天住在里面很容易冻成老狗。但好在老板也知道问题的严重性,于是多加装了一套暖气,现在冬天住着也还可以。

因为也算是商用房,房子建得也还有模有样,尤其是层高不错,远超城市住宅楼层高,达到3.3~3.4米。同样也因为算是商用房,我猜想施工方也比较重视用电安全。大概墙线是有地线的。但当然,用电安全非小事,容不得我也许大概之类的乐观估计。我想我明天还是问一下电工吧,也许他们多少知道一些。不然我就真的弄一个万用表测一测。
[106 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 21:37
camsone 发表于 2023-11-08 18:12
那这是不正常,需要采取措施。我的测过一些次数,只有万用表,每次都240V标准电压。我相信也没有瞬间的超过240V过多的情况,顶多+1V,+2V吧(不同插座上可能也微差异),非常稳定,

四小时前,测了不同房间的三处墙插座电压,(连插排),均241V。
过了四小时,测得242V,可能是晚上用电的人少了的原因吧,电压从241 变成242。

////
蓄电池经逆变器得到的交流电:
冰箱上的是248V,四小时后变成247V。
另一处,是233V,四小时后是232V。
看来,此法得到的交流电,其电压可能是随电池电压电量下降而有微幅下行变动。
两处的逆变器是同型号,但电池容量和剩余电量不一样。