有说插座的吗?
2605 133
[105 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 21:27
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:11
我不知道我们这个乡下地区有没有电压波动,以前好像不太稳定,但最近几年好像维修过改造过电网,现在稳定多了。
我们这里附近没有一家大的工厂,所以用电应该不会因为工厂用电而有大的波动。
不过这个乡下地区算是个小小的风区,刮大风时会断电。有时进行维修也会整日...
买个万用表,很便宜。偶尔能用上。测测电压,就知道情况了,稳定与否,多少电压,与220V差多少。简单的配置和途径。有时,也可以用于测测电池电压啥的。
[104 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 21:22
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:17
逆变器不知道是什么,比浪涌保护器怎样?
我也感觉得到冰箱通电时的动静比较大,因为声音确实不小,是我出租屋里刚通电时声音最大的。不过我这个是单门立式冰箱。多年前从自家里淘汰下来的。冰箱没有大的问题,声噪也比较小,不仔细听可以忽略,要不然我也不会放在出租...
逆变器与此话题无关。

逆变器是把蓄电池的直流电变成交流电。
[103 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 21:20
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:21
您这一问我犹豫了。但我手掂着很沉重,外壳很冰凉很坚硬,应该是金属的,据说是为防静电而专门这样做的。
接地?我不知道怎样接。是真的绑一根金属丝,下端插在地里吗?我发现这个PDU可以很好地贴墙放置,是否贴墙放置就算接地了呢?

这人命关天的事,我是外行可不能瞎指挥。
我经常更换冰箱顶上放着的蓄电池,发现我衣服接触冰箱壳体有轻微的啪啪静电。

房屋墙插座接地是否良好,我按网上教程步骤测量过,我的接地良好的。用的万用表。

关于你的情况,听washu 的吧,他内行,出问题也有责任人。

我的外行理解:
贴墙当然不是接地。
接地,是壳体与插排地线连接。但你插排和电源地线是真正的接地了吗?真不一定吧。
据说,真正接地挺讲究的,金属棒,埋地多深,土质,湿度,导电性能,接地电阻多少算合格,有说道。我只了解大致有这么回事。

谨慎。别自己搞。请专业电工。
[102 楼] 漓江秋色 [泡菜]
23-11-8 21:06
地线是否合格,需要一定的设备来检测,合格的电工应该都会测。
[101 楼] 漓江秋色 [泡菜]
23-11-8 21:01
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:22
地线是什么?需要专门购买吗?
我准备按您所说的去做:长时间离开房间就断电;雷雨天彻底断电。
所谓地线,就是挖地三尺,埋下铁疙瘩,从铁疙瘩上引出一根电线到房里。个人难以办到的,一般需要专业人员来办的。

如果你的电脑是金属外壳的台式电脑,那么电脑的金属外壳和PDU排插的金属外壳是相通的。
漓江秋色 编辑于 2023-11-08 21:07
[100 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-8 20:04
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:21
您这一问我犹豫了。但我手掂着很沉重,外壳很冰凉很坚硬,应该是金属的,据说是为防静电而专门这样做的。
接地?我不知道怎样接。是真的绑一根金属丝,下端插在地里吗?我发现这个PDU可以很好地贴墙放置,是否贴墙放置就算接地了呢?


你可上假货宝买一个插座检测器,判断你的墙插有没有接地、有没有相零接反等等,做到心中有数。

但即使没有(接地)也不要随意自己弄这个,如果在乎可以找专用电工来弄。


[99 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-8 19:57
西风摄魂 发表于 2023-11-08 19:22
地线是什么?需要专门购买吗?
我准备按您所说的去做:长时间离开房间就断电;雷雨天彻底断电。


地线是俗称,正式名称是 PE 线,※※市电使用 TNC/TNS 制度,前者为三相四线,分别为三条相线(L1、L2、L3)俗称火线,和一条中性线(N)俗称零线;后者为三相五线,除了前面 4 线还多一条 PE 线,这个 PE 线就是俗称的地线。

具体说开来比较复杂就不说了,对家庭用户来说 PE 线是很重要的安全保障,你的墙插如果是国标,那么三插那里,左边是 N 线,右边是 L 线,中间就是 PE 线(中间在上),但很多自建房、老小区和单位宿舍等是没有接中间的 PE 线的。

如果你的墙插 PE 线连接正常,你的铁壳 PDU 直接插上就行;如果没有,我的建议就是也不要自己弄,这个有安全规范,你不是从业人员乱搞反而容易出事。

btw. 前面说到我那个 APC 插座很贵,它就带一个“接地失效”指示灯 下面演示了没有插到墙插上(左)无接地时,红灯亮起;以及插到墙插上(右)接地正确红灯熄灭的状态。

所以,人家就是卖得贵,公牛,没有就是没有


[98 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:26
娲姝 发表于 2023-11-08 12:22
这个 PCB 上丁点大(用贴片元件大小可衡量)的压敏电阻吸收不了多少浪涌能量 而且它通常在 EMI 电路这边而非直接接到电源母线,主要是保护你的这个稳压器的主控板开关电源的,其实我之前也想和楼主说,不需要太特别在乎浪涌的问题,因为通常我们电...
您说的过于专业,我看不懂。但我注意到您说的“所以不需要特别在意排插是否有浪涌保护”这句话,那就比较安心了。就是是不是需要在PDU让安地线,这个我还不太放心。
[97 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:24
bridgenil 发表于 2023-11-08 10:19
换成PDU吧,虽然不好看,但是在额定负荷之内还是很稳定的。

已经换了。不过我这个PDU不太高级。
[96 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:22
漓江秋色 发表于 2023-11-08 09:49
理论上装浪涌保护器是对的。但对于象雷电这种情况,如果没有合格的地线(接地电阻要小于4欧姆,越小越好),浪涌保护器作用就不大。就算有保护器,有合格的地线,也不能保证万无一失。所以,在雷雨季节注意一下,雷雨即将来临时,关闭所有用电器后,把PDU排插的插头...
地线是什么?需要专门购买吗?

我准备按您所说的去做:长时间离开房间就断电;雷雨天彻底断电。
[95 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:21
camsona 发表于 2023-11-08 09:11
金属外壳?有接地啥的?壳体,还是绝缘材料才更安全,当然要有一定强度。
您这一问我犹豫了。但我手掂着很沉重,外壳很冰凉很坚硬,应该是金属的,据说是为防静电而专门这样做的。

接地?我不知道怎样接。是真的绑一根金属丝,下端插在地里吗?我发现这个PDU可以很好地贴墙放置,是否贴墙放置就算接地了呢?
[94 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:17
camsona 发表于 2023-11-08 09:01
冰箱大部分时段功耗仅几十瓦,不大,我的测是40瓦左右。可能压缩机工作时大些。刚插电时,有个很大的瞬间峰值。
我的逆变器500W,对付此360W冰箱胜任。此逆变器可承受瞬间峰值1500W,也胜任。
逆变器不知道是什么,比浪涌保护器怎样?

我也感觉得到冰箱通电时的动静比较大,因为声音确实不小,是我出租屋里刚通电时声音最大的。不过我这个是单门立式冰箱。多年前从自家里淘汰下来的。冰箱没有大的问题,声噪也比较小,不仔细听可以忽略,要不然我也不会放在出租房里了。
[93 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 19:11
camsona 发表于 2023-11-08 08:55
如果没有电压波动,那浪涌保护也没必要。相当于,眼睛本身很好的,戴个近视镜有啥必要呢?   
浪涌插排,插墙插座上。再接个插排,实际没啥问题。关键是这些插排都得是比较合格的。
我不知道我们这个乡下地区有没有电压波动,以前好像不太稳定,但最近几年好像维修过改造过电网,现在稳定多了。

我们这里附近没有一家大的工厂,所以用电应该不会因为工厂用电而有大的波动。

不过这个乡下地区算是个小小的风区,刮大风时会断电。有时进行维修也会整日整日断电,但这种情况多半是人为的。

因为在北方半干旱区,夏天降水不多,所以打雷闪电的天气也不算很多。有是有,有时也挺吓人的。但毕竟不是南方,危害程度与南方不可相提并论。

就说这些,不知道您根据这些可不可以推测出我们这里的电压波动情况。
[92 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 18:13
漓江秋色 发表于 2023-11-08 09:56
这个提醒很好。PDU插排一般是用在专业机房的,它们都有合格的地线,PDU插排的金属外壳是接地的。通常外壳虽然不会带电,但家用情况下,还是要注意哦。

同感。
[91 楼] camsone [泡菜]
23-11-8 18:12
没有石头的河 发表于 2023-11-08 10:09
我这里市电电压长期偏高, 偶见260V+, 好吓人. 于是整了台稳压器, 应该有一定的防浪涌作用吧?

那这是不正常,需要采取措施。我的测过一些次数,只有万用表,每次都240V标准电压。我相信也没有瞬间的超过240V过多的情况,顶多+1V,+2V吧(不同插座上可能也微差异),非常稳定,
[90 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-8 12:22
没有石头的河 发表于 2023-11-08 11:56
貌似只有1只, 07D471K, 作用大不大?


这个 PCB 上丁点大(用贴片元件大小可衡量)的压敏电阻吸收不了多少浪涌能量 而且它通常在 EMI 电路这边而非直接接到电源母线,主要是保护你的这个稳压器的主控板开关电源的,其实我之前也想和楼主说,不需要太特别在乎浪涌的问题,因为通常我们电脑的开关电源就有压敏电阻负责吸收轻微的浪涌

例图,ATX 电源的二级 EMI 电路,通常都有一个压敏电阻(黄,蓝色的是 Y 电容)


所以不需要特别在意排插是否有浪涌保护,这个主要是 31 楼提的要求,我正好用的 APC 都有这个功能也不好唱反调...
[89 楼] 没有石头的河 [禁言中]
23-11-8 11:56
娲姝 发表于 2023-11-08 11:02
如果你的交流稳压器有这套电路就能防浪涌,没有就不能。

貌似只有1只, 07D471K, 作用大不大?

[88 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-8 11:03
ChK 发表于 2023-11-07 09:33
是多了红圈中的线圈吗?

不是,是压敏电阻数量少了很多,看我刚才发的美标那个完整电路部分
[87 楼] 娲姝 [泡菜]
23-11-8 11:02
没有石头的河 发表于 2023-11-08 10:09
我这里市电电压长期偏高, 偶见260V+, 好吓人. 于是整了台稳压器, 应该有一定的防浪涌作用吧?


浪涌不是电压的缓慢(如 42 楼以为的用万用表测)波动,而是一种瞬间过压,这个瞬间可能不到一个市电周期(中国是 20ms),过压可能高达数千伏,所以它不是这个稳压器能解决的,浪涌有专用的保护(吸收)电路,旧式设备常用气体放电管,如今以压敏电阻为主,如下图的四个蓝色元件就是压敏电阻,按橘色线条所示电路图连接,当轻微的浪涌发生时压敏电阻吸收这个浪涌;眼中的浪涌发生时,压敏电阻在吸收的同时产生足够大电流,让前面的过流保护开关脱扣(可理解为这个排插里有个小空开)。

如果你的交流稳压器有这套电路就能防浪涌,没有就不能。


[86 楼] bridgenil [泡菜]
23-11-8 10:19
西风摄魂 发表于 2023-11-05 11:40
前几天把电脑外接线重新拔插了一下。四个插板呀,加上各种各样的外接线,折腾了好久后开机,一切正常。可是帅不过三五分钟,我因为不小心推翻了一个插板,只听“嘭”的一声,全屋断电了。维修师傅过来说我的插板太多,小心着火,建议我换一种超长插板(插排?)。我对此...

换成PDU吧,虽然不好看,但是在额定负荷之内还是很稳定的。
[85 楼] 没有石头的河 [禁言中]
23-11-8 10:09
我这里市电电压长期偏高, 偶见260V+, 好吓人. 于是整了台稳压器, 应该有一定的防浪涌作用吧?
[84 楼] 漓江秋色 [泡菜]
23-11-8 09:56
camsona 发表于 2023-11-08 09:11
金属外壳?有接地啥的?壳体,还是绝缘材料才更安全,当然要有一定强度。
这个提醒很好。PDU插排一般是用在专业机房的,它们都有合格的地线,PDU插排的金属外壳是接地的。通常外壳虽然不会带电,但家用情况下,还是要注意哦。
[83 楼] 漓江秋色 [泡菜]
23-11-8 09:49
    理论上装浪涌保护器是对的。但对于象雷电这种情况,如果没有合格的地线(接地电阻要小于4欧姆,越小越好),浪涌保护器作用就不大。就算有保护器,有合格的地线,也不能保证万无一失。所以,在雷雨季节注意一下,雷雨即将来临时,关闭所有用电器后,把PDU排插的插头从墙插上取下更稳妥。对于供电线路中有直接启动的大功率用电器,特别是电动机,浪涌保护器有点作用。所以,先了解一下所在的环境是什么,这条供电线路上有没有直接启动的大功率用电器。如果没有,不装也行。
[82 楼] camsona [泡菜]
23-11-8 09:11
西风摄魂 发表于 2023-11-07 18:54
错了好多字,重新发一下。
我的那个不到200元的公牛PDU插排到了,金属外壳,黑色的,还没来得及用。
听大家说这种廉价的插排不太保险,我也觉得是这样。如果重新买,我会选择至少四五百块钱的(当然高价的更好,但太高价的会引发我得高血压)。算了吧,买都买了...

金属外壳?有接地啥的?壳体,还是绝缘材料才更安全,当然要有一定强度。
[81 楼] camsona [泡菜]
23-11-8 09:07
没有石头的河 发表于 2023-11-07 20:14
墙上一排难道不是同一根线过来后分拆的? 本质上没区别.
家用只要不用烂插板, 自己控制好总功率就行了, 这对懂点电的人根本不算问题.
关键问题其实是大部分国人连初中的基础电学知识都不懂, 更不知道插板质量和电线截面积是个什么玩意儿.

本质上没区别。主断路器的过流保护指标决定。用电线路上的电流由电器本身吸多少电流来决定。线路的电流承受能力(材质,线径)要求满足电器的电流需求。
[80 楼] camsona [泡菜]
23-11-8 09:01
西风摄魂 发表于 2023-11-07 23:22
刚才用上了新买的公牛牌的所谓的PDU排插。因为担心这个廉价的PDU排插不防浪涌,所以保留了一个久经考验的旧插板和它串联使用。旧插板(也就是前面所说的45元一个的子弹头牌插板)的插头插在墙上,这个新买的PDU排插的插头插在旧插板上。我当然并不认为这个子...

冰箱大部分时段功耗仅几十瓦,不大,我的测是40瓦左右。可能压缩机工作时大些。刚插电时,有个很大的瞬间峰值。
我的逆变器500W,对付此360W冰箱胜任。此逆变器可承受瞬间峰值1500W,也胜任。

[79 楼] camsona [泡菜]
23-11-8 08:55
西风摄魂 发表于 2023-11-08 00:18
接上楼。
别说将来才做了,刚才一不做二不休,把旧插板全换掉了,只用新到的这根PDU排插来承接原先插在三四个插板上的所有的电器的插线。插完一数,还有三个空位。原先之所以用的插板多,与三四个插板相互串联消耗掉的插孔也有一定关系,此外还与旧插板上的插孔与插...

  如果没有电压波动,那浪涌保护也没必要。相当于,眼睛本身很好的,戴个近视镜有啥必要呢?   
浪涌插排,插墙插座上。再接个插排,实际没啥问题。关键是这些插排都得是比较合格的。
[78 楼] 一肩明月 [泡菜]
23-11-8 08:11
没有石头的河 发表于 2023-11-07 20:14
墙上一排难道不是同一根线过来后分拆的? 本质上没区别.
家用只要不用烂插板, 自己控制好总功率就行了, 这对懂点电的人根本不算问题.
关键问题其实是大部分国人连初中的基础电学知识都不懂, 更不知道插板质量和电线截面积是个什么玩意儿.

所以么
[77 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 00:19
娲姝 发表于 2023-11-08 00:05
电气上的连接并非你想象的这样,你直接把公牛 PDU 插墙插上即可。
才看到您这一帖,之前我已经这样做了。
[76 楼] 西风摄魂 [泡菜]
23-11-8 00:18
接上楼。

别说将来才做了,刚才一不做二不休,把旧插板全换掉了,只用新到的这根PDU排插来承接原先插在三四个插板上的所有的电器的插线。插完一数,还有三个空位。原先之所以用的插板多,与三四个插板相互串联消耗掉的插孔也有一定关系,此外还与旧插板上的插孔与插孔的位置比较近,有时用不了邻近的插孔浪费掉了不少有关。

现在我不想说插板或插孔了。我想了解一下浪涌保护器或者防浪涌插板。我想我这根公牛牌的PDU排插应该是没有防浪涌功能的,我是不是可以在它之前串联一个防浪涌插板?但我又想的是:把电器的插头插在防浪涌插板上可以防浪涌,但是把电器的插头插在串联在防浪涌插板后的PDU排插上不一定自动具备防浪涌功能吧,因为电流有可能只是通过前面的防浪涌插板而已。大家觉得有这样的可能吗?

如果串联防浪涌插板不行,那么串联一个浪涌保护器可以吗?到底哪个有效?或者是全有效,或者是全无效?