漏保到空开全部用4平方,如果同时启动多台空调,会不会导致跳闸,求指导
1614
46
|
[1 楼] 千山万弄
[注销用户]
23-12-6 00:42
用户已注销,历史内容不予显示
|
|
[47 楼] hefei
[老坛泡菜]
23-12-18 09:46
|
|
[46 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-18 08:07
NEZ 发表于 2023-12-15 11:15 叠加漏保的前提既要看启动电流,也要看动作时间 总开100mA 如带延时(通常用做叠加,防火,无法防住漏电的人身伤害),叠加安装应该没有问题 |
|
[45 楼] tianming_rheem
[泡菜]
23-12-17 21:49
不能这样不分电器具类别、而按照房间来用空气开关,空调属于动力类设备,启动电流是额定电流的8~10倍(除非是变频空调),每个空调需要按照各自的最大电流配线并单独选用动力类(D类)空气开关(不计量启动时冲击电流),其它非电机类设备如照明和插座必须分开、分别按照各自的最大电流配线并选用各自的C类空气开关,保证一旦插座跳闸不影响照明。
tianming_rheem 编辑于 2023-12-17 21:58 |
|
[44 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-15 22:45
有没有漏保,是生命安全的严肃问题
怎么装漏保,是花多少钱,方不方便的次要问题 自家电路,没有道理不装漏保 不过,饮水机楼主跑哪里去了? |
|
[43 楼] dispatchwq
[泡菜]
23-12-15 16:32
NEZ 发表于 2023-12-15 11:15 |
|
[42 楼] NEZ
[泡菜]
23-12-15 11:15
dispatchwq 发表于 2023-12-11 09:04 |
|
[40 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-15 09:53
renching 发表于 2023-12-14 18:41 好主意 - 漏保不会来烦人 - 触电的 dead 人更没法起来烦人 |
|
[39 楼] sywjy
[泡菜]
23-12-14 20:16
NEZ 发表于 2023-12-11 08:28 我家里用了施耐德的 10mA高灵敏度漏电开关,几年下来基本没误动。但是由于总、分都是10ma,要跳都是总分一起跳的。当时应该做一个配合,总开用30ma的漏电开关,分路用10ma的漏电开关配合,应该会好一点。 sywjy 编辑于 2023-12-14 20:16 |
|
[38 楼] renching
[泡菜]
23-12-14 18:41
NEZ 发表于 2023-12-07 12:34 ![]() 烦不烦跟要保险到什么程度有关。另外已经保险到万分之一了,再提到十万分之一,很多时候是吃力不讨好 。 |
|
[37 楼] dispatchwq
[泡菜]
23-12-11 09:04
NEZ 发表于 2023-12-11 08:27 |
|
[36 楼] NEZ
[泡菜]
23-12-11 08:28
IEC909 发表于 2023-12-08 12:34 接下来等分路带漏报的空开到了就换。 |
|
[35 楼] NEZ
[泡菜]
23-12-11 08:27
coleung 发表于 2023-12-08 12:24 接下来再把分路上的空开换成带漏报的空开。 |
|
[34 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-8 21:02
|
|
[33 楼] KimYu
[泡菜]
23-12-8 18:32
后患无穷,拆了重做。
|
|
[32 楼] chenstudio
[泡菜]
23-12-8 18:26
箱子不好改,4平方不是问题,只要不是一条4平方串全屋电器。我自己是用三条4平方多股线冷压一个端子入总开关。每条再去带一路总功率不超4千瓦线路。如果一路要带几个空开,最好线中间剥线压接来做跳线,不要剪断,减少跳线间接触不良问题。
发布自 安卓客户端 |
|
[31 楼] 云门光影
[资深泡菜]
23-12-8 12:47
千山万弄 发表于 2023-12-07 16:49 |
|
[30 楼] IEC909
[泡菜]
23-12-8 12:34
NEZ 发表于 2023-12-08 10:31 可以选择断路器漏保一体化的开关,这种开关宽度窄。插座回路需要装30mA漏保,照明回路不需要,也可以按照灯具或插座安装高度来定,高于2.3米可以不装,低于这个高度必须装。总开关没必要用漏保,非要用的的话选100mA或300mA的,这个是防火灾的,不是防触电的。 发布自 安卓客户端 |
|
[29 楼] coleung
[泡菜]
23-12-8 12:24
NEZ 发表于 2023-12-08 10:30 在网上有缘碰到,我还是强烈建议你,全屋都应该有漏保。 很多电工说,220伏电不死人,带电工作。 可能220伏真的对他没有影响,但对老人小孩,有心脏病的人,少少漏电就可致命。 有些事情,只怕万一。 |
|
[28 楼] KimYu
[泡菜]
23-12-8 11:31
NEZ 发表于 2023-12-08 10:31 换箱子,按规范来,水火电无情。 |
|
[27 楼] NEZ
[泡菜]
23-12-8 10:31
Trompette 发表于 2023-12-07 20:44 |
|
[26 楼] NEZ
[泡菜]
23-12-8 10:30
coleung 发表于 2023-12-07 16:34 我基本已经判断出来问题出在哪一路上了,把那路换个16A+30mA漏保吧。 都换放不下啊。 |
|
[25 楼] camsone
[泡菜]
23-12-8 00:09
各地要求不一。
前段按要求请电工更换了配电箱内全部断路器开关等,以前的旧设备保护不充分。按规定,有特定资质的电工才行。自己什么也不用管。 用户自己参与设计,甚至论坛咨询,不大正规呀。技术资质?风险责任? |
|
[24 楼] KimYu
[泡菜]
23-12-7 22:40
Trompette 发表于 2023-12-07 20:44 劝不住的。这得换大些的电箱,重新做。 |
|
[23 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-7 20:44
NEZ 发表于 2023-12-07 13:11 兄弟听话听一半,总开不装漏保,前提是分路要装漏保 你这样分路都没地方装漏保的,只能总开装漏保了 然后用总开漏保一个一个地测试分路哪个漏电 |
|
[22 楼] KimYu
[泡菜]
23-12-7 20:37
废了,电箱重做。
|
|
[21 楼] Trompette
[泡菜]
23-12-7 20:30
千山万弄 发表于 2023-12-07 16:49 原来楼主不是饮水机啊(引诱大家发水贴的机器人) 坐等楼主发第二帖:为什么开足空调就会烧弱电箱的4平线(空开不跳) Trompette 编辑于 2023-12-07 20:41 |
|
[20 楼] liting0574
[泡菜]
23-12-7 17:07
放心用,真有问题了,也是各个接头处先炸,那些地方1平方都不会到
|
|
[19 楼] 千山万弄
[注销用户]
23-12-7 16:49
用户已注销,历史内容不予显示
|
|
[18 楼] coleung
[泡菜]
23-12-7 16:34
NEZ 发表于 2023-12-07 13:11 漏电保护是必须的,很多事情,只怕万一。你这个箱上沒有漏保,总开关只设一个漏保,其他啲省掉。是无良发展商的豆腐渣工程。 一个简单办法,把总开关的漏保改为100毫安或150毫安。然后针对插座回路,每个用16A空氣开关+30毫安漏保。 要用紧凑型,否则放不下 |

。