漏保到空开全部用4平方,如果同时启动多台空调,会不会导致跳闸,求指导
1614 46
[1 楼] 千山万弄 [注销用户]
23-12-6 00:42
用户已注销,历史内容不予显示
[47 楼] hefei [老坛泡菜]
23-12-18 09:46

黑科技,加两条2.5的线,效果大不一样
[46 楼] Trompette [泡菜]
23-12-18 08:07
NEZ 发表于 2023-12-15 11:15
两个漏保启动电流不一样,分路的30mA,总开100mA的

叠加漏保的前提既要看启动电流,也要看动作时间
总开100mA 如带延时(通常用做叠加,防火,无法防住漏电的人身伤害),叠加安装应该没有问题
[45 楼] tianming_rheem [泡菜]
23-12-17 21:49
不能这样不分电器具类别、而按照房间来用空气开关,空调属于动力类设备,启动电流是额定电流的8~10倍(除非是变频空调),每个空调需要按照各自的最大电流配线并单独选用动力类(D类)空气开关(不计量启动时冲击电流),其它非电机类设备如照明和插座必须分开、分别按照各自的最大电流配线并选用各自的C类空气开关,保证一旦插座跳闸不影响照明。
tianming_rheem 编辑于 2023-12-17 21:58
[44 楼] Trompette [泡菜]
23-12-15 22:45
有没有漏保,是生命安全的严肃问题
怎么装漏保,是花多少钱,方不方便的次要问题

自家电路,没有道理不装漏保
不过,饮水机楼主跑哪里去了?

[43 楼] dispatchwq [泡菜]
23-12-15 16:32
NEZ 发表于 2023-12-15 11:15
两个漏保启动电流不一样,分路的30mA,总开100mA的
漏电电流可能大于100mA,所以没用。
[42 楼] NEZ [泡菜]
23-12-15 11:15
dispatchwq 发表于 2023-12-11 09:04
总开和分路不能串接漏保,分路跳,总开也会跳,起不到效果。
两个漏保启动电流不一样,分路的30mA,总开100mA的
[40 楼] Trompette [泡菜]
23-12-15 09:53
renching 发表于 2023-12-14 18:41
往前再走一步,所有的漏保全部取消,这样就不会有漏保来烦人了
烦不烦跟要保险到什么程度有关。另外已经保险到万分之一了,再提到十万分之一,很多时候是吃力不讨好

好主意
- 漏保不会来烦人
- 触电的 dead 人更没法起来烦人
[39 楼] sywjy [泡菜]
23-12-14 20:16
NEZ 发表于 2023-12-11 08:28
总开关已换成C63带漏报的。
接下来等分路带漏报的空开到了就换。

我家里用了施耐德的 10mA高灵敏度漏电开关,几年下来基本没误动。但是由于总、分都是10ma,要跳都是总分一起跳的。当时应该做一个配合,总开用30ma的漏电开关,分路用10ma的漏电开关配合,应该会好一点。
sywjy 编辑于 2023-12-14 20:16
[38 楼] renching [泡菜]
23-12-14 18:41
NEZ 发表于 2023-12-07 12:34
总开关带漏报有时候真烦人
往前再走一步,所有的漏保全部取消,这样就不会有漏保来烦人了
烦不烦跟要保险到什么程度有关。另外已经保险到万分之一了,再提到十万分之一,很多时候是吃力不讨好
[37 楼] dispatchwq [泡菜]
23-12-11 09:04
NEZ 发表于 2023-12-11 08:27
第一步已经把总空开换成带漏报的C63了。
接下来再把分路上的空开换成带漏报的空开。
总开和分路不能串接漏保,分路跳,总开也会跳,起不到效果。
[36 楼] NEZ [泡菜]
23-12-11 08:28
IEC909 发表于 2023-12-08 12:34
可以选择断路器漏保一体化的开关,这种开关宽度窄。插座回路需要装30mA漏保,照明回路不需要,也可以按照灯具或插座安装高度来定,高于2.3米可以不装,低于这个高度必须装。总开关没必要用漏保,非要用的的话选100mA或300mA的,这个是防火灾的,不是防...
总开关已换成C63带漏报的。
接下来等分路带漏报的空开到了就换。
[35 楼] NEZ [泡菜]
23-12-11 08:27
coleung 发表于 2023-12-08 12:24
在网上有缘碰到,我还是强烈建议你,全屋都应该有漏保。
很多电工说,220伏电不死人,带电工作。
可能220伏真的对他没有影响,但对老人小孩,有心脏病的人,少少漏电就可致命。
有些事情,只怕万一。
第一步已经把总空开换成带漏报的C63了。
接下来再把分路上的空开换成带漏报的空开。
[34 楼] Trompette [泡菜]
23-12-8 21:02
千山万弄:总空开出线改3股4平
NEZ:总空开改成带漏保型号

就算凑合行了
[33 楼] KimYu [泡菜]
23-12-8 18:32
后患无穷,拆了重做。
[32 楼] chenstudio [泡菜]
23-12-8 18:26
箱子不好改,4平方不是问题,只要不是一条4平方串全屋电器。我自己是用三条4平方多股线冷压一个端子入总开关。每条再去带一路总功率不超4千瓦线路。如果一路要带几个空开,最好线中间剥线压接来做跳线,不要剪断,减少跳线间接触不良问题。
发布自 安卓客户端
[31 楼] 云门光影 [资深泡菜]
23-12-8 12:47
千山万弄 发表于 2023-12-07 16:49
回复各位,二把刀师傅装好了,后面拆开配电箱看了,才发现是漏保出来的线是4平方的(当时没盯着)。
至于总开带漏保或是分回路带漏保,其实各有各的好处和缺点。配电箱有点小,分回路带漏保也装不上。
原来如此,那就换啊,10平方进,4平方出,卡脖子了
[30 楼] IEC909 [泡菜]
23-12-8 12:34
NEZ 发表于 2023-12-08 10:31
分路都装的话,箱子装不下了...

可以选择断路器漏保一体化的开关,这种开关宽度窄。插座回路需要装30mA漏保,照明回路不需要,也可以按照灯具或插座安装高度来定,高于2.3米可以不装,低于这个高度必须装。总开关没必要用漏保,非要用的的话选100mA或300mA的,这个是防火灾的,不是防触电的。
发布自 安卓客户端
[29 楼] coleung [泡菜]
23-12-8 12:24
NEZ 发表于 2023-12-08 10:30
确实是开发商交房时就是这样的。
我基本已经判断出来问题出在哪一路上了,把那路换个16A+30mA漏保吧。
都换放不下啊。

在网上有缘碰到,我还是强烈建议你,全屋都应该有漏保。
很多电工说,220伏电不死人,带电工作。
可能220伏真的对他没有影响,但对老人小孩,有心脏病的人,少少漏电就可致命。
有些事情,只怕万一。
[28 楼] KimYu [泡菜]
23-12-8 11:31
NEZ 发表于 2023-12-08 10:31
分路都装的话,箱子装不下了

换箱子,按规范来,水火电无情。
[27 楼] NEZ [泡菜]
23-12-8 10:31
Trompette 发表于 2023-12-07 20:44
兄弟听话听一半,总开不装漏保,前提是分路要装漏保
你这样分路都没地方装漏保的,只能总开装漏保了
然后用总开漏保一个一个地测试分路哪个漏电
分路都装的话,箱子装不下了
[26 楼] NEZ [泡菜]
23-12-8 10:30
coleung 发表于 2023-12-07 16:34
漏电保护是必须的,很多事情,只怕万一。你这个箱上沒有漏保,总开关只设一个漏保,其他啲省掉。是无良发展商的豆腐渣工程。
一个简单办法,把总开关的漏保改为100毫安或150毫安。然后针对插座回路,每个用16A空氣开关+30毫安漏保。
要用紧凑型,否则放不下
确实是开发商交房时就是这样的。
我基本已经判断出来问题出在哪一路上了,把那路换个16A+30mA漏保吧。
都换放不下啊。
[25 楼] camsone [泡菜]
23-12-8 00:09
各地要求不一。
前段按要求请电工更换了配电箱内全部断路器开关等,以前的旧设备保护不充分。按规定,有特定资质的电工才行。自己什么也不用管。
用户自己参与设计,甚至论坛咨询,不大正规呀。技术资质?风险责任?
[24 楼] KimYu [泡菜]
23-12-7 22:40
Trompette 发表于 2023-12-07 20:44
兄弟听话听一半,总开不装漏保,前提是分路要装漏保
你这样分路都没地方装漏保的,只能总开装漏保了
然后用总开漏保一个一个地测试分路哪个漏电

劝不住的。这得换大些的电箱,重新做。
[23 楼] Trompette [泡菜]
23-12-7 20:44
NEZ 发表于 2023-12-07 13:11
大佬们帮忙看看有没有问题?
总开关换成了不带漏报的了,因为不知道哪个设备导致的问题,老造成总开关跳闸,过一会儿又能推上去,很烦人。这样有没有问题?
各分路上的空气开关是否已经带了漏报?

兄弟听话听一半,总开不装漏保,前提是分路要装漏保

你这样分路都没地方装漏保的,只能总开装漏保了
然后用总开漏保一个一个地测试分路哪个漏电
[22 楼] KimYu [泡菜]
23-12-7 20:37
废了,电箱重做。
[21 楼] Trompette [泡菜]
23-12-7 20:30
千山万弄 发表于 2023-12-07 16:49
回复各位,二把刀师傅装好了,后面拆开配电箱看了,才发现是漏保出来的线是4平方的(当时没盯着)。
至于总开带漏保或是分回路带漏保,其实各有各的好处和缺点。配电箱有点小,分回路带漏保也装不上。

原来楼主不是饮水机啊(引诱大家发水贴的机器人)

坐等楼主发第二帖:为什么开足空调就会烧弱电箱的4平线(空开不跳)
Trompette 编辑于 2023-12-07 20:41
[20 楼] liting0574 [泡菜]
23-12-7 17:07
放心用,真有问题了,也是各个接头处先炸,那些地方1平方都不会到
[19 楼] 千山万弄 [注销用户]
23-12-7 16:49
用户已注销,历史内容不予显示
[18 楼] coleung [泡菜]
23-12-7 16:34
