漏保到空开全部用4平方,如果同时启动多台空调,会不会导致跳闸,求指导
1614 46
[17 楼] camsone [泡菜]
23-12-7 14:12
作为外行,理解是:线径要满足设备的峰值电流,可查,可计算。假设, 设备15A,线径确定为20A。保护断路器需要保护电线不发热损坏,因此,保护断路器需要在18A就跳闸,低于线径的20A,这样才保护了电线,防止了火灾,也满足了设备不会断掉停止工作。设备电流,线径承受电流,保护断路器跳闸电流的关系,如上所述。
因此,你需要考虑线径是否满足设备。同时,保护断路器跳闸电流要满足保护电线。
camsone 编辑于 2023-12-07 14:13
[16 楼] 大卫1999 [泡菜]
23-12-7 13:29
xiaodaozi 发表于 2023-12-07 05:08
有可能还没有跳闸,电线已经起火。
总的原则:

这个有可能。线的粗细和发热量有关。

还是找专业的吧。跳闸必定有问题了。
大卫1999 编辑于 2023-12-07 13:34
[15 楼] NEZ [泡菜]
23-12-7 13:11
大佬们帮忙看看有没有问题?
总开关换成了不带漏报的了,因为不知道哪个设备导致的问题,老造成总开关跳闸,过一会儿又能推上去,很烦人。这样有没有问题?
各分路上的空气开关是否已经带了漏报?


NEZ 编辑于 2023-12-07 13:13
[14 楼] NEZ [泡菜]
23-12-7 12:34
coleung 发表于 2023-12-07 12:18
插座就必须帶30mA漏保
设计师不能不考慮, 其他的使用情况, 空凋, 冰箱插座 不一定永远是空凋,冰箱插座
还有將來有使用不规范情况
新规, 总开关 都要帶漏保
自己家装修 不要把省钱放在第一位
总开关带漏报有时候真烦人
[13 楼] coleung [泡菜]
23-12-7 12:18
dispatchwq 发表于 2023-12-07 09:13
设计不合理,空调、灯、插座线路应该分开,除了大2匹以上的空调,没必要用4平方线,一是插座开关接线困难,另外还费钱。
另外,如果是16路以上的强电箱,漏保应该接在各个分路上,避免一处漏电全屋停电的情况,还便于查找故障点。
给一个我装修的2室2厅的空开方...

插座就必须帶30mA漏保
设计师不能不考慮, 其他的使用情况, 空凋, 冰箱插座 不一定永远是空凋,冰箱插座
还有將來有使用不规范情况
新规, 总开关 都要帶漏保

自己家装修 不要把省钱放在第一位
[12 楼] dispatchwq [泡菜]
23-12-7 09:13
设计不合理,空调、灯、插座线路应该分开,除了大2匹以上的空调,没必要用4平方线,一是插座开关接线困难,另外还费钱。
另外,如果是16路以上的强电箱,漏保应该接在各个分路上,避免一处漏电全屋停电的情况,还便于查找故障点。
给一个我装修的2室2厅的空开方案作参考,考虑到是老人居住,方案中各分路都接上了漏保,其实一般情况下,空调、冰箱线路的漏保可以不用,照明线路一定不能用漏保。


dispatchwq 编辑于 2023-12-07 09:15
[11 楼] hefei [老坛泡菜]
23-12-7 09:02
和总功率有关,和几台空调无关,主要不超总功率,4平线推得6000-7000W,几台空调都得,如果一台5、6匹的商业空调,一台也推不了。
[10 楼] coleung [泡菜]
23-12-7 08:55
樓主的问题是纯理论派的事情。国内铜线、铜的质量较差。电线较硬,与面板连接时,容易造成接触不良产生安全隐患,容易着火,线径越大越容易出问题。很多压线施工都要求使用焊锡。整个行业的产品。都是针对2.5mm 优化,你改用4mm,会碰到很多技术问题。如果你技术根底够硬,也可仿效英国标准,30A空气开关用环形回路帶所有插座。

如果你以省钱作为出发点,我不建议多作功夫了,这真的很容易是芝麻掉了西瓜的事情。
[9 楼] xiaodaozi [资深泡菜]
23-12-7 05:08
有可能还没有跳闸,电线已经起火。

总的原则:

[8 楼] lzzofktb [泡菜]
23-12-6 22:58
不会,跳闸只与空开规格有关,与电缆线径无关
发布自 安卓客户端
[7 楼] coleung [泡菜]
23-12-6 16:05
跳闸与否,跟是否用4mm2,无关,这个与断路器额定值有关
用4mm2配63A,看起来很不舒服,但电线很短,估计也就150mm长,长期运行电流也就30A之内(以住宅2台两匹空调计)也马马虎虎算了。
但如果使用下来发觉配电箱温度高,便要换了
[6 楼] camsone [泡菜]
23-12-6 14:41
看了一篇文章。网络词典译。
各地标准可能不一,仅供参考。

///

电线尺寸、载流量和断路器额定电流

无论您是建造新房还是翻新现有房屋,电线始终是项目的一部分。不幸的是,许多人都被其他设计方面所困扰,而忽略了关键的电气要求。

在任何接线或重新接线项目中,最重要的因素包括电缆尺寸、载流量和断路器的额定电流。正如您所注意到的,用于为炊具供电的电线尺寸与其他普通插座所使用的电线尺寸不同。那么,遇到此类情况主要考虑哪些因素呢?本文旨在回答您有关电缆和断路器安培数的所有问题。

电线尺寸

从单芯线到绞线,电气市场有各种专为您的需求而设计的产品。您选择的每种类型的电线都有多种尺寸,具体取决于预期用途。因此,您必须了解电源点的电缆尺寸,以避免由于错误选择电线而可能发生的任何电气损坏。尺寸标准遵循美国线规 (AWG)、英制标准线规 (SWG) 和国际电工委员会 (IEC 60228) 系统。

SWG 和 AWG 在英国和美国是标准,但并不通用。然而,IEC 60228 非常常见,并且在世界大部分地区使用。该系统使用导体的横截面积(范围为 0.5 至 2500 平方毫米)来确定其尺寸和安培容量。最常见的电线尺寸为 0.5、1.0、1.5、2.5、4、6 和 10 mm 2。

什么是载流量?

电线载流量基本上是导体在任何给定时间可以安全处理的最大电流量。电缆尺寸越大,能够传导的电流(以安培为单位)就越大。这是任何接线系统的一个重要方面,因为它决定了可以连接到电路的最大负载。

例如,1.5mm 2线的标准额定电流为 10 安培(但最多可承载 20 安培)。因此,它主要用于照明系统,因为大多数照明系统需要高达 7 安培的电流,这属于“安全区域”。

当然,同样的电线可以在熔断电流为 13 安培的电路中工作,但这很危险,因为它就在边缘。因此,建议您在此类电路中使用 2.5 毫米方形电线,因为它的额定电流为 13.5 安培,但最多可处理 25 安培的电流。正如您所注意到的,电线仍然可以承载比其额定载流量更多的电流,但过载是有风险的。

断路器额定电流

电线载流量和保险丝额定值密切相关。断路器的作用是保护电路和所有连接的负载在电流过大时免受损坏。它充当自动开关,每当过载时就会中断电流。因此,您必须安装适合系统电流强度的断路器。

为了获得最佳安全性,建议任何电路中使用的保护装置的工作电流最多应为电路电流的 125%。换句话说,断路器的额定值不应超过设备消耗的总电流的 125%。不遵守此规则可能会导致火灾事故,因为即使在短路后电流仍会继续流动。(1)

如何确定电线载流量和断路器额定值

那么,您如何知道您的设置要使用哪种断路器和电缆尺寸?首先,您需要确定电路的总预期安培数。这可以通过将总功率除以电路电压来完成。然后将电路中所有电器的功率相加。

例如,如果它是照明系统,您需要计算连接到该特定电线的所有灯泡和荧光灯管消耗的总功率。在插座线上,找出将使用所有插座的设备。尽管您可以拥有任意数量的插座,但建议您在 15 安培电路中最多连接八个插座。

一旦获得以瓦为单位的总功率,您就可以将其除以电压。例如,如果 240 伏电路中所有灯的总功耗为 800 瓦,则消耗的电流将为 3.3 安培 (800/240)。如前所述,照明系统通常使用 1.5 毫米平方(16 规格)电线,并且在此类电路中可以完美工作,因为它的载流量为 10 安培。

至于断路器,应该是3.3安培的125%,也就是4.4安培。因此,额定电流为 5 或 6 安培的断路器应在此类系统中完美工作。请记住,保险丝的额定值决不能大于电线的载流量,否则,您的安全将会受到影响。(2)

结论

在为您的家庭布线或重新布线时,电线和断路器的载流量是重要的方面。了解在任何给定电路中使用这些物品的尺寸将为您节省大量不必要的电气相关损坏。在理想系统中,断路器容量应始终略大于总电路电流,但小于电线的载流量。
[5 楼] camsone [泡菜]
23-12-6 14:21
遇到到的,好像是按分类归于一个回路,而不是按房间。空调回路(或许每台单独回路),照明回路,墙插座回路,等。大家电或许有自己回路。
[4 楼] nicehope [泡菜]
23-12-6 08:45
Trompette 发表于 2023-12-06 08:21
专业的事情还是交给专业的人去做吧,你的方案问题太多
- 出总空开的火线才4平方,总空开C63要来何用,很可能拖不动这许多空调。== 总空开出线到线排建议用3股4平方线并接(10平方线太硬)
- 每个房间单独一路,灯+空调+墙插都接在4平方线上面。没有...

供讨论:
漏保是漏电保护,一般是线路或设备异常才需要,绝大部分是设备问题,需要四路依次分别投,缩小故障范围后再逐个开断可能的故障设备,最终只要断掉故障设备就可以恢复正常供电。
四路要装四个漏保的话,普通配电箱估计装不下,一般家庭也没有必要。
严重同意楼上建议的3股4平方线并接方案。
[3 楼] fujlan [泡菜]
23-12-6 08:30
  出线分成二路或三路4平方,63A开关理论上出线大于10平方,灯必须单独一路,与墙插分开,漏保应该在分路开关上.
[2 楼] Trompette [泡菜]
23-12-6 08:21
专业的事情还是交给专业的人去做吧,你的方案问题太多

- 出总空开的火线才4平方,总空开C63要来何用,很可能拖不动这许多空调。== 总空开出线到线排建议用3股4平方线并接(10平方线太硬)
- 每个房间单独一路,灯+空调+墙插都接在4平方线上面。没有这种接法,太浪费电线,如后面用2.5平或1.5平,C32空开又起不到保护作用 == 每个房间至少分两路,一路C25/C16给空调,一路C16/C10给墙插,然后所有房间的灯统一一路C10。如果打算群租出去的,那就在C32的一级空开下面再分出一个弱点盒装3个二级空开
- 不建议装总漏保,这样一路漏电,全屋没电,对检修很不方便。== 漏保应该装在分路上