自建房一楼用水,二楼没水,自吸泵能解决??
4400 87
[59 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 21:32
tianman 发表于 2023-08-06 14:39
这么搞还不如二楼户外走线更方便。
入户加压可能出现一楼超压,二楼依然不能同时用水的问题。
因为问题在于水管共用部分的流量不够,而不是水压不够。

北京,不敢在户外走管道的,冬天会冻裂。
院子里布了据说不怕冻的6分不锈钢波纹管,过了冬天,全都冻得变形,从土里歪七扭八的拱出来了
[58 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 21:29
tianman 发表于 2023-08-06 14:35
不建议直接加增压泵,因为你这里不是水压不足的问题(一楼不用时二楼正常)。
直接使用增压泵有可能出现一楼水压过高出现问题,比如热水器、净水器不工作或软管/过滤管线爆裂之类的问题,二楼也未必能够解决同时正常用水的问题。
只要涉及到泵就存在噪音和保养/维修...

但没加泵之前,的确二层水软趴趴的。加了泵,好歹,小孩儿愿意在二层洗澡,不再每次往楼下跑了
[57 楼] tianman [泡菜]
23-8-6 17:45
Trompette 发表于 2023-08-06 17:21
无忌不缺正解,缺的是能发现正解的眼睛

这个办法不是不可行。但是这样要同时在室外布置上下水两根水管,还要加室外水箱。
既然都需要室外布管,直接一根水管接到水表附近其实更加简单有效。
[56 楼] Trompette [泡菜]
23-8-6 17:21
dxw1234 发表于 2020-06-09 23:49
楼顶放水箱,不用水的时候水压把水打上去,用的时候用水箱里的水,浮球开关。

无忌不缺正解,缺的是能发现正解的眼睛
[55 楼] 老顽童 [陈年泡菜]
23-8-6 15:24
music84 发表于 2020-06-09 14:18
自建房一楼就算只开一个龙头,二楼就完全没水。按道理市政水压是能支持到3楼的,这种情况应该是入户的水管本来就太细??
我完全不懂这方面的知识,只是瞎猜。以上的情况用自吸泵是否能有效解决??只求一楼只开一个龙头,二楼也能有一个龙头有水就可以。
还有一个安...
按楼主所说看,是自来水进水到A龙头之间的管道阻力太大。一旦A龙头打开,水流遇到阻力产生很大的压降,导致二楼B龙头水压过小。所以:

第一、检查进水阀门是否全开。如果该阀门开启过小造成阻力,限制了最大流量。一有流量水压就会急剧下降。一般水表后有一个总阀门。

第二、检查进水管道是否堵塞。施工工人其实很少有负责任的,如果不负责任的人施工,经常会把水泥块、沙土、抹布等杂物弄进管道。

第三、如果前两项没有问题,那就是进水管道过细。

正常自来水不必加泵、加水箱。如果非要加泵、加水箱,楼下许多网友提的建议可以采用。
[54 楼] tianman [泡菜]
23-8-6 14:45
rrxs 发表于 2023-08-06 14:26
把增压泵,装在入户总管上,应该可以避免倒吸空气的问题
实在不行,也可以在一二楼之间管道上装个止逆阀


在一二楼之间管道上装个止逆阀没有意义,因为在一二楼之间管道总是单向的。
除非装在一楼用户用水点之前,但这样一楼也就无法同时用水了。

tianman 编辑于 2023-08-06 14:46
[53 楼] tianman [泡菜]
23-8-6 14:39
rrxs 发表于 2023-08-06 14:26
把增压泵,装在入户总管上,应该可以避免倒吸空气的问题
实在不行,也可以在一二楼之间管道上装个止逆阀

这么搞还不如二楼户外走线更方便。

入户加压可能出现一楼超压,二楼依然不能同时用水的问题。
因为问题在于水管共用部分的流量不够,而不是水压不够。
[52 楼] tianman [泡菜]
23-8-6 14:35
rrxs 发表于 2023-08-06 14:22
之前咨询过,通常是在入户的水表后,先装5微米过滤器,再装增压泵,经过软水机,再到各个用水点,这样就不用在每个用水点都装泵

不建议直接加增压泵,因为你这里不是水压不足的问题(一楼不用时二楼正常)。
直接使用增压泵有可能出现一楼水压过高出现问题,比如热水器、净水器不工作或软管/过滤管线爆裂之类的问题,二楼也未必能够解决同时正常用水的问题。
只要涉及到泵就存在噪音和保养/维修问题。这也是个麻烦。

如果不想改造管线,可以考虑将二楼进水从部分户外走线接到水表处。户外管线保温即可
[51 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 14:28
半山半海 发表于 2023-08-06 14:17
这种情况肯定是换成六分管基本就不会有问题了,一劳永逸。费用也不算大,如果是南方,自建房甚至可以建外墙明管。
我也是装修完才后悔,所有的墙面出水口,都应该换成6分的才好(现在是6分管道,4分接口)。但搞完一次,就都懒得折腾了
[50 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 14:26
tianman 发表于 2023-08-06 14:11
这个情况根本的问题在于加粗进水管道。
另类的方法是将二楼的进水管直接延长到楼下的进水入户处(如果更换水管有困难的话),这样不需要从一楼用水处送到二楼,就可以解决这个情况了。
在一楼用水处的上方加增压泵,会出现一楼和二楼同时用水时,一楼会出现不出水而是...

把增压泵,装在入户总管上,应该可以避免倒吸空气的问题
实在不行,也可以在一二楼之间管道上装个止逆阀
[49 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 14:22
tianman 发表于 2023-08-06 14:11
这个情况根本的问题在于加粗进水管道。
另类的方法是将二楼的进水管直接延长到楼下的进水入户处(如果更换水管有困难的话),这样不需要从一楼用水处送到二楼,就可以解决这个情况了。
在一楼用水处的上方加增压泵,会出现一楼和二楼同时用水时,一楼会出现不出水而是...
之前咨询过,通常是在入户的水表后,先装5微米过滤器,再装增压泵,经过软水机,再到各个用水点,这样就不用在每个用水点都装泵
[48 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 14:19
前一阵,正在用的格兰富 Scala 1+国产变频控制器,噪音变大(后来发现是变频器散热风扇的问题,这是个消耗件,3年以上可能就得换),想过要不要再买个格兰富的泵备用,方便应急替换,又看了下,发现格兰富的市面产品,和3年前没任何变化:
格兰富的家用增压泵,除了塞尔维亚产的Scala 1(定频,JD价格5000-6000,线下和PDD价格在2600+)和Scala 2(变频,JD价格7200,线下和PDD价格在3300左右)
还有更常见、价格更低的国产格兰富 CM3-5,卖泵的商家,会给CM3-5分别配定频控制器(线下和PDD,全套价格2000+),和变频控制器(线下和PDD,全套价格2500+),配变频控制器的,这个价格里都会带个5L的小压力罐,定频的就没配压力罐了。

用了3年下来,稍懂了一些,才发现当年做过冤大头:
JD的价格离谱,而PDD基本和线下店价格差不多,保修服务啥的,JD也没优势---当初从JD自营买错定频的Scala 1,问可否退掉加钱换Scala 2,才发现,虽然这个泵是从自营店买的,但实际是商家发货,退还政策和其他自营商品不同,不知道现在改了没,所以才被迫自己改变频泵。
JD保修时间也都只有1年,但这种泵出问题,基本都要3年以上,所以JD实际和PDD、线下店没啥区别
但增压泵这种东西大家不会频繁购买,大多是初次接触就得买,比如我自己3年前就是从JD买的Scala 1,根本没有判断标准,都是第二次购买才发现这些弯弯绕。

另外,没用过别家水泵,缺乏对比参照,我个人评价,格兰富这个Scala 1噪音其实不小---虽然格兰富的宣传里,这个泵噪音很小,JD评价里,也有人说比国产泵好很多。
我放在厨房的橱柜里,距离卧室大约8米远,实际用下来,还是建议再做隔音:之前只用了吸音棉,套上两层塑料袋,做了类似三个棉被,围在水泵周围,但共振解决不了,最近看到个低音炮用的隔音垫,买来垫在水泵下面,共振就缓解多了
[47 楼] 半山半海 [资深泡菜]
23-8-6 14:17
music84 发表于 2020-06-09 16:31
研究了一下,好像是4分管,应该是管道太细。只要1楼不用水,2楼水压没问题

这种情况肯定是换成六分管基本就不会有问题了,一劳永逸。费用也不算大,如果是南方,自建房甚至可以建外墙明管。
[46 楼] tianman [泡菜]
23-8-6 14:11
music84 发表于 2020-06-09 18:50
我就是楼主
这房子的问题是,一楼不用水二楼正常,而不是水流小。而一楼用水,二楼直接没水。
所以现在想解决的是一楼用水时,二楼也可以有水

这个情况根本的问题在于加粗进水管道。
另类的方法是将二楼的进水管直接延长到楼下的进水入户处(如果更换水管有困难的话),这样不需要从一楼用水处送到二楼,就可以解决这个情况了。

在一楼用水处的上方加增压泵,会出现一楼和二楼同时用水时,一楼会出现不出水而是倒吸空气的情况。
在一楼用水处的下方加增压泵,依然会出现二楼没水的情况。
[45 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 13:54
ralph 发表于 2020-06-10 15:30
格兰富泵的示意图是要压力罐的。
高位水箱能达到多少压力.....

看过一些说法是,加了压力罐,可以减少水泵启停。

这两年实际用下来,发现,如果进水的水压大,比如2.5,增压到3.5,水泵就会频繁启停,压力罐也帮助不大
反而,进水水压小,比如2.0,增压设到3.5,有压力罐蓄水,水泵的运行时间会变长,启停反而相对少了。

家庭用水,实际使用的感受,压力罐(特别是比较大的,150L以上的压力罐)在系统中的作用,更多是在晚上定时关闭增压泵(避免遇到停水,增压泵长时间自动运行过热)的时间段里,可以在一定时间内保持管道压力和用水体验。小号压力罐,实际用起来没感觉有什么帮助
[44 楼] rrxs [资深泡菜]
23-8-6 13:07
醉太平 发表于 2020-06-10 14:31
二次供水,工业上用变频系统当然好。防止起泵停泵冲击,还能随压力调整水泵转速。但是压力罐系统和高位水箱比起来,费电,故障率高。
至于消除停泵时对管路的水锤冲击,用消音缓闭止回阀就行。

碰巧这两年用增压泵,有了点经验。
家里用水,必须用变频泵的,我理解,只有变频泵能设定最大压力,至少我买的格兰富 Scala 1  5-55定频泵设定不了压力上限,定频模式水压会达到14,管道会出问题---洗衣机进水软管都给压爆了。只能自己买变频器改造下,现在最高水压设在3.5。
压力罐系统倒没觉得故障率高,除了和增压泵出水口外挂的25L压力罐,我在水路上又加了2个压力罐,150L,8L,遇到过一个碳钢的压力罐里面有毛刺,把内胆扎破了,压力罐内部生锈,留黄水,发现后,换了罐子就好了。

但这方面,网上可供参考的信息实在是太少了
[43 楼] ralph [老坛泡菜]
20-6-10 15:30
醉太平 发表于 2020-6-10 14:31
二次供水,工业上用变频系统当然好。防止起泵停泵冲击,还能随压力调整水泵转速。但是压力罐系统和高位水箱比起来,费电,故障率高。

至于消除停泵时对管路的水锤冲击,用消音缓闭止回阀就行。

格兰富泵的示意图是要压力罐的。
高位水箱能达到多少压力.....
[42 楼] 阿门金镜头 [泡菜]
20-6-10 15:04
music84 发表于 2020-6-9 17:09
兄弟用的是自吸泵(管道泵)??什么品牌呢??
是自吸的吧。木宝问问就知道了。300元左右。
[41 楼] 醉太平 [资深泡菜]
20-6-10 14:31
ralph 发表于 2020-6-10 14:14
如果是变频泵等,压力罐还是必要的,毕竟泵停有延迟,这个延迟会让管道压力骤增

二次供水,工业上用变频系统当然好。防止起泵停泵冲击,还能随压力调整水泵转速。但是压力罐系统和高位水箱比起来,费电,故障率高。

至于消除停泵时对管路的水锤冲击,用消音缓闭止回阀就行。 本帖最后由 醉太平 于 2020-6-10 14:32 编辑
[40 楼] ralph [老坛泡菜]
20-6-10 14:14
醉太平 发表于 2020-6-9 19:34
不去管它,
或者接个增压泵。

再次高位水箱,怕清洗麻烦,把排污管引到楼下,阀门也在楼下,每年把水箱余水连沉淀物放空一次就行。

不建议用压力罐。它是水泵和压力的机电联动控制,压力是罐内的一个胶皮囊形成。高档的是变频控制。
胶皮囊会老化。让老人去搞那一套控制系统,费电,故障率不少,呵呵。
有小区楼盘用压力罐,最后改成高位水箱的。

如果能换个粗的供水管,也许是最简单的方法。


如果是变频泵等,压力罐还是必要的,毕竟泵停有延迟,这个延迟会让管道压力骤增
[39 楼] 银龙武士 [陈年泡菜]
20-6-10 12:51
music84 发表于 2020-6-9 17:23
看了一下,似乎是加压。内部气体会被压缩,所以储水量是容积的一半。


看来老兄是已经找到正解了

我觉得这个不锈钢罐很靠谱,就不是知道整套下来成本如何了
[38 楼] 快步听风 [泡菜]
20-6-10 09:45
如果水压能上到二楼,那你在二楼用水点上方加个水箱就解决问题了。
[37 楼] 龍蝦 [泡菜]
20-6-10 08:59
music84 发表于 2020-6-9 16:28
应该就是管道泵,带罐的也是管道泵吗??有没有链接可以参考一下。谢谢

某宝搜索增压罐、压力罐或者无塔供水
[36 楼] 龍蝦 [泡菜]
20-6-10 08:56
music84 发表于 2020-6-9 16:28
应该就是管道泵,带罐的也是管道泵吗??有没有链接可以参考一下。谢谢

带罐的应该就是普通的水泵,没有链接,农村很多装的,不过网上应该有类似产品,我找找看
[35 楼] dxw1234 [资深泡菜]
20-6-9 23:49
楼顶放水箱,不用水的时候水压把水打上去,用的时候用水箱里的水,浮球开关。
本帖由安卓客户端发布
[34 楼] 醉太平 [资深泡菜]
20-6-9 22:52
music84 发表于 2020-6-9 22:13
但我在某宝搜索水箱好像都是加压
如果不是加压,应该不是密封。否则进水口没水,也一样没水出吧??
[33 楼] music84 [资深泡菜]
20-6-9 22:19
长安小鸟 发表于 2020-06-09 21:54
密封加压存水,相对好些。放在一楼地面都可以用。

一楼反而没位置装水箱,如果不需要经常清洁。在楼顶也可以的。
兄弟说的加压水箱是不是楼下泡菜贴图那种??

这房子的情况是只要一楼不用水,二楼水压正常。
不知全屋不用水时,能不能靠市政水压直接给加压罐注水。
本帖由 色影无忌论坛小程序 发布
[32 楼] music84 [资深泡菜]
20-6-9 22:13
醉太平 发表于 2020-06-09 19:34
不去管它,
或者接个增压泵。

再次高位水箱,怕清洗麻烦,把排污管引到楼下,阀门也在楼下,每年把水箱余水连沉淀物放空一次就行。
...

但我在某宝搜索水箱好像都是加压
如果不是加压,应该不是密封。否则进水口没水,也一样没水出吧??
本帖由 色影无忌论坛小程序 发布
[31 楼] 长安小鸟 [老坛泡菜]
20-6-9 21:54
music84 发表于 2020-06-09 16:18
压力罐是否等于迷你顶楼水箱,有二次污染可能,需要定期清理???

密封加压存水,相对好些。放在一楼地面都可以用。
本帖由 色影无忌论坛小程序 发布
[30 楼] music84 [资深泡菜]
20-6-9 20:33
radius 发表于 2020-06-09 19:07
二楼用水顶多也就是冲厕所、洗澡吧?那弄个普通水箱就行了,不需要密封,反正又不喝,卫生情况不需要太严格。

二楼出租,所以还是需要达到食用标准的。

本帖由 色影无忌论坛小程序 发布