制热不需要电辅助的空调,求推荐
10991 323
[112 楼] tianman [泡菜]
24-1-26 16:28
Trompette 发表于 2024-01-26 13:17
同是1.5P,测量的标准完全不同
普通机在21度测最大制热,在-7度测最小制热,低温机则在-25度测制热
好比跑马拉松,普通机是空手轻身跑,低温机是重装背负跑

不是这样的。
-20度或-25度都是空调极限工作环境。而输入/输出功率是在规定的标准条件下测量的,不可能在极限温度下进行。
[111 楼] Trompette [泡菜]
24-1-26 16:17
nearsea 发表于 2024-01-26 15:16
现在就是关了用,可笑的是遥控器屏幕上并不显示什么时候辅热开什么时候辅热是关闭的,只有按键标上辅热,也就是说,你按“辅热”按钮是开盲盒,不知道是原来关的换成开的,还是原来开的换成关的,只能在线上装了电流表才知道

更早的国标 GB 21454-2008 还真没要求,如果你的机型是 2021 年后买的,妥妥的违规了
[110 楼] Trompette [泡菜]
24-1-26 16:13
磐安月 发表于 2024-01-26 14:10
日系低温机都是按照JIS标准制造的吧?
国标不知道有没有低温的。但北方都是集中供暖不用空调制热,日本似乎没怎么见到集中供暖。

前面发过的,※※最新的国标 GB/T 25857-2022 有对零下25度的低温机的要求
因为推标不强制实施,所以企业可以选择执行与否
[109 楼] dxw1234 [资深泡菜]
24-1-26 15:58
磐安月 发表于 2024-01-26 14:10
日系低温机都是按照JIS标准制造的吧?

国标不知道有没有低温的。但北方都是集中供暖不用空调制热,日本似乎没怎么见到集中供暖。

<content><rate>来自上海</rate></content>
看抖音日系用柴油取暖炉。
[108 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 15:16
清风雅鼠 发表于 2024-01-26 14:21
那把电辅助功能关了啊...

现在就是关了用,可笑的是遥控器屏幕上并不显示什么时候辅热开什么时候辅热是关闭的,只有按键标上辅热,也就是说,你按“辅热”按钮是开盲盒,不知道是原来关的换成开的,还是原来开的换成关的,只能在线上装了电流表才知道
发布自 安卓客户端
[107 楼] 清风雅鼠 [陈年泡菜]
24-1-26 14:21
nearsea 发表于 2024-01-26 10:55
买过一台aux三匹的挂机,标称2级能效,不敢开了,制热的时候钳形表上20A+电流,主要是辅热的功劳,一天电力100度打不住。
现在只好供起来,效率高没有内辅热才是硬道理。

那把电辅助功能关了啊
[106 楼] 越王勾剑 [泡菜]
24-1-26 14:17
磐安月 发表于 2024-01-26 11:23
可笑的不是你自己吗?
你自己又拿出什么证据了?
官网放在那里一时三刻不会更改,我倒要看看你们两咋继续信口雌黄。

本来就是你自己举证的责任,还推给对手。不说三菱官网本身就是一个模糊的概念,即便是特指某个官网,至少也有几十个页面,你要别人自己去找,纯粹就是耍流氓。
[105 楼] 磐安月 [注销用户]
24-1-26 14:10
用户已注销,历史内容不予显示
[104 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 14:06
Trompette 发表于 2024-01-26 13:12
参见 GB 21454-2021 版 5 节技术要求:
如果鉴定后不符合,至少可以退货,甚至可以上315...

好几年了,过了追诉期

nearsea 编辑于 2024-01-26 14:07
[103 楼] 清风雅鼠 [陈年泡菜]
24-1-26 13:57
佳能m2 发表于 2024-01-26 11:02
空调直接加热空气,升温后空气的含水量不变,相对湿度下降;地暖通过地板间接加热,室内空气温度温和上升。冬天吹风感觉不好,这是空调最大的缺点。另外空调升温快,给人假像,实际墙壁还是冷的,降温也快。

你将空调和地暖一样用,开一个冬季,或者将地暖和空调一样用,出门就关了,试试。
[102 楼] 佳能m2 [泡菜]
24-1-26 13:34
dxw1234 发表于 2024-01-26 11:30
买过一个燃气取暖炉,唉,最后用下来感觉还不如直接买个单头灶呢,一样能取暖顺便还能做饭。

燃气取暖炉与单头灶相比可能安全性好些,万一有个易燃物掉上去可能不着火;燃气取暖灶还可以横向加热,就像小红外灯一样。缺点是占地大,不好收捡,不能当灶用,对着易燃物时间长了可能产生火灾。
[101 楼] Trompette [泡菜]
24-1-26 13:17
tianman 发表于 2024-01-26 12:47
冷凝器铜管粗细和冷凝器散热面积主要是改善运行状态,并不会影响压缩机排量。
我们知道,压缩机排量是按照制冷/热量的匹数和工作压力来计算的。或者说,压缩机排量主要是按标称制冷量(不是制冷剂数量)来计算的。
按照目前的压缩机技术,短期内还无法将压缩机的效率...

同是1.5P,测量的标准完全不同
普通机在21度测最大制热,在-7度测最小制热,低温机则在-25度测制热

好比跑马拉松,普通机是空手轻身跑,低温机是重装背负跑
[100 楼] Trompette [泡菜]
24-1-26 13:12
nearsea 发表于 2024-01-26 10:55
买过一台aux三匹的挂机,标称2级能效,不敢开了,制热的时候钳形表上20A+电流,主要是辅热的功劳,一天电力100度打不住。
现在只好供起来,效率高没有内辅热才是硬道理。

参见 GB 21454-2021 版 5 节技术要求:

如果鉴定后不符合,至少可以退货,甚至可以上315

[99 楼] tianman [泡菜]
24-1-26 12:47
磐安月 发表于 2024-01-26 11:43
冷凝器铜管也粗,一般1.5P的空调,比如性价比很高的华凌N8HE1 铜管是7mm,三菱这台有9.5mm。
空调制热的话,可能不能单看输入功率,还有个热搬运效率问题。通过强化压缩机、冷凝器等部件,把2P的配置塞到1.5P机身里面,实现高效率高制热性能也...

冷凝器铜管粗细和冷凝器散热面积主要是改善运行状态,并不会影响压缩机排量。
我们知道,压缩机排量是按照制冷/热量的匹数和工作压力来计算的。或者说,压缩机排量主要是按标称制冷量(不是制冷剂数量)来计算的。
按照目前的压缩机技术,短期内还无法将压缩机的效率从1.5P提高到2P。所以输入功率在一定程度上还是能说明问题的。
[98 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 11:54
磐安月 发表于 2024-01-26 11:43
冷凝器铜管也粗,一般1.5P的空调,比如性价比很高的华凌N8HE1 铜管是7mm,三菱这台有9.5mm。
空调制热的话,可能不能单看输入功率,还有个热搬运效率问题。通过强化压缩机、冷凝器等部件,把2P的配置塞到1.5P机身里面,实现高效率高制热性能也...

这东西不仅仅靠堆料,技术上的进步很重要,有效的在寒冷高湿环境里获取热量挺不容易的。
发布自 安卓客户端
[97 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 11:51
benniewang 发表于 2024-01-26 11:31
我们这热水炉都在推热泵的。安装在地下室的话,夏天可以制冷兼除湿,冬天么就把烧木头的壁炉用起来,也没啥太大的影响。...

羡慕嫉妒恨啊,还有壁炉可以烧😂
发布自 安卓客户端
[96 楼] 磐安月 [注销用户]
24-1-26 11:43
用户已注销,历史内容不予显示
[95 楼] benniewang [资深泡菜]
24-1-26 11:31
nearsea 发表于 2024-01-26 10:49
这个帖子还是很有意义的,效率高就意味着运行成本低,长期运行省钱是硬道理。

我们这热水炉都在推热泵的。安装在地下室的话,夏天可以制冷兼除湿,冬天么就把烧木头的壁炉用起来,也没啥太大的影响。
[94 楼] tianman [泡菜]
24-1-26 11:30
磐安月 发表于 2024-01-26 11:03
有人拆机过,ZHJ的1.5P压缩机是13cc的排量。
对比之下,美的1.5P的压缩机是10.3cc的排量。
ZHJ其他方面也加强了不少。

我只是从技术指标上看的,从压缩机输入功率指标来看,它还是属于1.5P机的范围。
压缩机排量的数据我没查到。
估计那是指这台压缩机效率比较高,相当于2P机的能力。
[93 楼] dxw1234 [资深泡菜]
24-1-26 11:30
买过一个燃气取暖炉,唉,最后用下来感觉还不如直接买个单头灶呢,一样能取暖顺便还能做饭。
[92 楼] 磐安月 [注销用户]
24-1-26 11:23
用户已注销,历史内容不予显示
[91 楼] tianman [泡菜]
24-1-26 11:14
佳能m2 发表于 2024-01-26 11:02
空调直接加热空气,升温后空气的含水量不变,相对湿度下降;地暖通过地板间接加热,室内空气温度温和上升。冬天吹风感觉不好,这是空调最大的缺点。另外空调升温快,给人假像,实际墙壁还是冷的,降温也快。

您的解释更加准确
[90 楼] 越王勾剑 [泡菜]
24-1-26 11:09
磐安月 发表于 2024-01-26 10:57
我对你发言了吗?你有什么资格来要求我?
你厉害你比三菱还懂空调吗?
又一个不去调查就自以为是的。

你为啥不截屏反驳他?居然要求别人自己找反驳自己的证据。可笑!
[89 楼] 磐安月 [注销用户]
24-1-26 11:03
用户已注销,历史内容不予显示
[88 楼] 佳能m2 [泡菜]
24-1-26 11:02
tianman 发表于 2024-01-25 18:25
空调是使用较高温度加热流动空气,加热过程中空气中水分损失就比较大一些
地暖是采用较低温度大面积散热自然对流的,水分损失相对来说要少一点。
实际使用差别还是比较明显的。所以我冬天用地暖,夏天用空调。。。

空调直接加热空气,升温后空气的含水量不变,相对湿度下降;地暖通过地板间接加热,室内空气温度温和上升。冬天吹风感觉不好,这是空调最大的缺点。另外空调升温快,给人假像,实际墙壁还是冷的,降温也快。
[87 楼] 磐安月 [注销用户]
24-1-26 10:57
用户已注销,历史内容不予显示
[86 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 10:55
买过一台aux三匹的挂机,标称2级能效,不敢开了,制热的时候钳形表上20A+电流,主要是辅热的功劳,一天电力100度打不住。
现在只好供起来,效率高没有内辅热才是硬道理。
发布自 安卓客户端
[85 楼] lmsd [陈年泡菜]
24-1-26 10:53
没有石头的河 发表于 2024-01-26 08:41
我卧室里是一台富士通1.5P, 不存在电辅热这个东西. 这几天晚上室外低于0度, 制热很好.

0度附近和-15度 那差别可老大了
[84 楼] nearsea [泡菜]
24-1-26 10:51
Trompette 发表于 2024-01-26 08:04
极寒机型是日本标准的说法,大致要求零下25度还能正常制热(简言之用零下25度的制热功率标的规格)
目前※※的推标是 GB/T 25857-2022 《低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组》,非强制,所以国内对应机型不多
极寒机型的特征:外机排水电热...

是的,内辅热没有什么意义,除了成本低以外。
发布自 安卓客户端
[83 楼] lmsd [陈年泡菜]
24-1-26 10:51
-15度还能制热?  这个厉害啊